区域临时高压系统中消防水池的共用问题.
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年08月11日 17:51:19
只看楼主

一个厂区内原先有一个消防水池,室内和室外消防水量都储存在内.先厂区内新建一栋高层宿舍,且原消防水池中水量均能保证.故消防用水共用.但规范上强调,消防水池的室外取水口距被保护建筑的距离最大不大于100米.那么这是否说明消防水池不能共用了呢>但按照规范中小区内同时着火次数为一次,可以共用消防水池呀.谢谢!

一个厂区内原先有一个消防水池,室内和室外消防水量都储存在内.
先厂区内新建一栋高层宿舍,且原消防水池中水量均能保证.故消防用水共用.
但规范上强调,消防水池的室外取水口距被保护建筑的距离最大不大于100米.
那么这是否说明消防水池不能共用了呢>
但按照规范中小区内同时着火次数为一次,可以共用消防水池呀.
谢谢!
免费打赏
phosgene7
2005年08月11日 20:08:14
2楼
“7.3.4供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。”
以上是高规原文。如果你有地下管网消防车就可以直接从室外消火栓中取水。你想如果都是这样的话,那些大型石化炼油企业平均都有30~60公顷,你说这个怎么办?一样都通过了消防审批。
回复
malong_555
2005年08月12日 16:27:17
3楼
那楼上的意思是不按100米来算了?
回复
malong_555
2005年08月13日 23:01:11
4楼
wo ding
回复