对于一个高层建筑小区,各建筑高度不同,有100m以上的,有100m以下的,消防泵房设有消火栓泵、喷淋泵、水炮泵,稳压泵如何选用,启泵压力设置怎么做呀,各位高手们给的意见,谢谢。
对于一个高层建筑小区,各建筑高度不同,有100m以上的,有100m以下的,消防泵房设有消火栓泵、喷淋泵、水炮泵,稳压泵如何选用,启泵压力设置怎么做呀,各位高手们给的意见,谢谢。
2楼
为什么没人给点建议呀,我这个泵房要负担5栋高层的消防,而泵房面积又小,只能建6台泵(喷淋、水炮、消火栓各2台),做单体的院又未设稳压泵,我这儿怎么作呀?
回复
3楼
对于这样的问题还不 简单吗?作为稳压的措施未必就要稳压泵,你还可以想别的办法?比方说在一定的高度设一个稳压阀(减压阀)。
回复
4楼
稳压泵应该满足最不利点的要求,就跟选消防泵时一样,如超压就局部减吧
回复
5楼
稳压泵的流量应满足同时作用的系统流量之和
扬程应满足最不利点压力要求
对于超压的系统可用减压阀或减压孔板等减压