关于“区域—中心”形式的消防报警系统主机的选型?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年08月27日 13:33:28
来自于防雷减灾
只看楼主

每个单体高层住宅建筑内设置挂墙式的小点数报警控制器,现在需要把这若干个报警控制器与消防控制室的中心机联网,但是,设置在消防控制室的中心机,需要多大的点数?难道要大于所设置的各个小点数的报警控制器的点数之和?另外,中心机与各个联网的报警控制器的关系如何?消防联动信号应该主要由各个分控制器控制,然后报告给中心机?

每个单体高层住宅建筑内设置挂墙式的小点数报警控制器,现在需要把这若干个报警控制器与消防控制室的中心机联网,
但是,设置在消防控制室的中心机,需要多大的点数?难道要大于所设置的各个小点数的报警控制器的点数之和?
另外,中心机与各个联网的报警控制器的关系如何?消防联动信号应该主要由各个分控制器控制,然后报告给中心机?
李兴龙机电科技
2005年08月27日 14:30:46
2楼
只需要RS485通信总线。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 14:31:26
3楼
看看资料站《弱电工程设计资料集》。
回复
bigshoes
2005年08月27日 16:15:37
4楼

我是想问,中心机是要大的一台报警控制器嘛?还是也可以用个小的?
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 16:18:49
5楼
大的。功能齐全,含广播柜、电源柜、联动柜等。
回复
bigshoes
2005年08月27日 16:22:21
6楼

报警点数,也是所有小报警器的点数之和?
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 17:32:18
7楼
可能。我不选定机型。
回复
co.163
2005年08月27日 20:56:54
8楼
点数不包含区域机所在区域的点数,要不你放区域机干吗?钱多了啊。

比如总共5000点,区域机带了3000点,主机2000点就够了。
回复
nblys@co163
2005年08月28日 00:07:37
9楼
主机只限制区域机台数,不限制区域机点数。
有的型号主机带区域机同时,还能带探测器。有的不能。
回复
bigshoes
2005年08月28日 00:23:27
10楼

有距离限制嘛?1000米总可以吧?
回复
bigshoes
2005年08月28日 00:33:54
11楼

就是说,其实主机有部分点数用来当区域的备用就可以了?