一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2016年11月16日 12:22:10
只看楼主

一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?

一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?
宇宙孤行
2016年11月16日 12:31:57
2楼
一般不需要
回复
北方郎
2016年11月16日 13:59:56
3楼
依据GB50016-2014 8.4要求设置火灾自动报警系统。
电动排烟窗往往布置分散,火灾时难以接近,所以要远程自动控制。
可在消防控制室或值班室等有人值守场所设置控制器或火灾自动报警系统。
回复
jianzhudianqi
2016年11月16日 14:13:21
4楼
路过!!!!!
回复
daguang816
2016年11月17日 16:11:33
5楼
根据GB 50016-2014
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
条文解析: 建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。
因此,有电动排烟窗户的建筑物内应该设置火灾自动报警系统。



如果你实在不想做自动报警的话,让建筑专业把电动排烟窗改为手动排烟窗。

手动开窗器.jpg
回复
一颗呀小白菜
2016年11月18日 10:12:53
6楼
daguang816 发表于 2016-11-17 16:11 根据GB 50016-20148.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或 …如果这个排烟窗不在门边的话,起火后没人会想着跑过去手动开启排烟窗吧
回复
daguang816
2016年11月18日 10:36:25
7楼
一颗呀小白菜 发表于 2016-11-18 10:12 如果这个排烟窗不在门边的话,起火后没人会想着跑过去手动开启排烟窗吧这个是管理问题,不是设计问题。每个工业企业都有自己的消防安全管理队伍,连个小消防事故都不会应当就不会搞得好生产企业了。
回复
zhouxf_21
2016年11月18日 11:21:21
8楼
可以不设,用手动排烟窗吧。。。。设计就简化了。
回复
fxyfire
2016年11月24日 20:45:57
9楼
为了安全,最好设计火灾自动报警系统,顺便问一下,厂房是干什么用的?有没防火的特别要求?
回复
herealone
2016年11月24日 21:47:35
10楼
我也是很纠结这个问题,单单位一个电动排烟窗设置火灾自动报警系统,其实是很浪费的。
因为防火卷帘大家多默认的不会做火灾自动报警系统。电动窗各个地方就很不一样。
电动排烟窗其实也是自然排烟,就是因为在高处,不方便开启在设置成电动的了。
如果设置的较低,可以手动开启,也不会设置成电动的了。
如果是手动的排烟窗,也有开启的问题存在,火灾时也不会有人去开启的。
回复
为我们自己的
2017年01月01日 12:22:14
11楼
只要有需要联动的地方都要设火灾自动报警系统,只要设手动控制的地方都需要有人值班。
回复

相关推荐

APP内打开