70万平米的校区设置区域集中高压给水消防系统,请教每个建筑屋面需要设消防水箱吗?对于各建筑是否可以看作是常高压系统?

70万平米的校区设置区域集中高压给水消防系统,请教每个建筑屋面需要设消防水箱吗?对于各建筑是否可以看作是常高压系统?
免费打赏
lzp0928
2004年07月03日 11:45:51
2楼
每个建筑屋面需要设消防水箱,还叫区域集中高压给水消防系统?
回复
lzp0928
2004年07月03日 11:46:57
3楼
70万平米的校区建议设置三到四套区域集中高压给水消防系统
回复
dujuan
2004年07月03日 11:50:06
4楼
谢谢lzp0928 ,集中高压是临时高压还是常高压?
回复
lzp0928
2004年07月03日 11:55:41
5楼
有条件(如靠山)最好用常高压,没条件时只能采用临时高压了.
回复
gooddog
2004年07月03日 13:06:37
6楼
消防水箱应设置在最高建筑屋顶,消防系统设置数量应综合总平面布局、建筑物体量、高度、功能以及室外管线综合等多方面因素统筹考虑,若建筑布置较为集中,则一套系统即可,若较为分散或功能分区明显,则应根据功能分区情况考虑独立设置系统(此时室外管线投资上升为主要因素)。
回复
wujinm
2004年07月03日 20:15:32
7楼
大多数情况只能是零时高压,估计70万平方面积一定不会小,建议分区设水箱,以在150米为保护半径。
回复
lanshiping99
2004年07月07日 23:30:02
8楼
采用临时高压时,须在建筑最高处设屋顶水箱,请问在每个分片区内,是只在一栋最高楼的最高处设一个水箱吗?这样做法水头损失很大,如何能保证其他楼的10分钟消防用水?
回复
dujuan
2004年07月23日 22:12:54
9楼
区域集中高压系统也是临时高压,按规范建筑屋顶应设消防水箱.
回复
dujuan
2004年07月23日 22:16:48
10楼
区域集中高压系统也是临时高压,按规范建筑屋顶应设消防水箱.只在最高建筑设,且水箱出水管设增压稳压装置以保证区域内阁建筑的水压。
回复
ydh1981
2004年07月24日 12:52:06
11楼
区域可以是临时高压,也可以是常高压
临时高压就是消防主泵仅在火灾时启动
常高压则消防主泵平时也启动
回复