70万平米的校区设置区域集中高压给水消防系统,请教每个建筑屋面需要设消防水箱吗?对于各建筑是否可以看作是常高压系统?

70万平米的校区设置区域集中高压给水消防系统,请教每个建筑屋面需要设消防水箱吗?对于各建筑是否可以看作是常高压系统?
免费打赏
liliping_liu
2004年08月21日 17:58:00
12楼
这个问题以前也讨论过。每一个片区内仅在最高建筑物设置屋顶水箱,并保证最不利点消防压力。
回复
chinagps
2004年08月23日 14:05:46
13楼
应根据各建筑物的功能用途、高度以及相同类型的建筑分布情况综合考虑;譬如普通教学楼,图书
馆,计算机实验中心,教职工宿舍等等;建议根据实际情况设两三套供水系统。
回复
lou971
2004年09月16日 11:50:07
14楼
大多数情况只能是零时高压,估计70万平方面积一定不会小,建议分区设水
箱,以在150米为保护半径
这个意见不错,若这样布置,我认为就能达到常高压了.按所给面积,依150米保
护半径设置,量很大,能保证2个小时的消防用水量了,这样设置,就可以把临时
高压变成常高压系统.若再根据建筑物的不同用途设置,可以达到更好的效果
回复
wdwxmaq
2004年10月12日 17:03:43
15楼
建议根据高差分为几个区,然后根据压力分别设计水箱
回复
2002wjs
2004年10月31日 18:11:11
16楼
区域消防系统由于系统大,要注意水头损失对供水压力及分区的影响,必要时要设减压阀,之于供水半径就可以不考虑了还是设一个水泵房节省投资.
回复
bingyu82615
2005年09月10日 13:44:09
17楼
那如果最高的建筑物有几个(比如有三个),那要在哪个上面设置水箱?
如果只设一个,要保证相邻的同样高度建筑物最不利点水压要求,因为有沿程损失,势必增加设水箱建筑物的水箱高度,这样 本来要满足笨建筑物最不利点就要抬高水箱,再加上沿程的损失,此建筑物的水箱不是太高了?
(注明:此建筑物为高层 不能加稳压泵)
请大家指教~
回复
bingyu82615
2005年09月10日 14:05:47
18楼
补充一下:上面说的几个最高的建筑 高度都相同 完全一样 要则么做呢?
还有 我在注明中说的是不是正确?
多谢大家帮忙了
回复
lizhi_625
2005年09月12日 21:04:01
19楼
小区那么大,肯定要分区了,另外只要在分区内设置消防水箱就好了,考虑到水损失最好加增压设备,保证消防自喷流量和压力就好了
回复
delobj1
2005年11月23日 17:36:58
20楼
区域消防系统由于系统大,要注意水头损失对供水压力及分区的影响,必要时要设减压阀,之于供水半径就可以不考虑了还是设一个水泵房节省投资
回复
delobj1
2005年11月23日 17:37:15
21楼
区域消防系统由于系统大,要注意水头损失对供水压力及分区的影响,必要时要设减压阀,之于供水半径就可以不考虑了还是设一个水泵房节省投资