需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!
需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!
22楼
先抽水,然后在它施工边上开挖大的集水坑进行降水
回复
23楼
必须降水。四周降水至基础以下1.2米
回复
24楼
采用沉井的施工方法应该可以
回复
25楼
四周打工字钢再开挖
回复
26楼
同意楼上的观点。。。。。
回复
27楼
我觉得应该两方面同时着手:1、切断水源,2、边坡支护。至于怎么来做,还得看看老板的意思。但是既然知道水位这么高,还敢这样子干,也太没水准了吧!
回复
28楼
深2.8米,不是很深,可不可以考虑做个预制的构件,直接吊装
回复
29楼
四周挖截水沟,再有集水井降水,二十四小时连续降水。
回复
30楼
边上挖个深排水井,从中抽水,因为排水井要比基坑低,所以水在排水井里。
回复
31楼
啥意思?想干什么啊
回复