需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!
需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!
32楼
轻型井点降水
回复
33楼
做个模板,做水下浇筑
回复
34楼
yx118 发表于 2013-10-23 17:22 在周边的水域与工作井之间开挖较深的水沟,在水沟里放置水泵抽水以切断地表水水源,如有地下水,再另设轻型 …此法可行!
回复
35楼
查看地质报告地下水情况、地质情况,挖坑深度等,需要不需要支护、截水帷幕和降水井等请专业公司设计。
回复
36楼
在坑的周边做轻型井点降水,效果不好可以在四周开槽对地下水截断后降水。
回复
37楼
过来学习的.
回复
38楼
施工管理学习了
回复
39楼
边上挖个比工作面深的集水坑应该可以了!
回复
40楼
在周边的水域与工作井之间开挖较深的水沟,在水沟里放置水泵抽水以切断地表水水源,如有地下水,再另设轻型井点进行降水即可。-----同意
回复
41楼
这是水塘吗?
回复