开槽未降水,导致塌方管涌,导致无法施工
结构老生
2013年10月21日 10:45:49
来自于工地图片
只看楼主

需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!

需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!

2013-10-21_09-57-53_914.jpg


2013-10-21_09-57-59_469.jpg

免费打赏
aiqiongqiongai
2013年10月28日 10:25:46
42楼
本帖最后由 aiqiongqiongai 于 2013-10-28 10:27 编辑 昨天 发表于 2013-10-21 11:35 过来学习的..这一个小工程,采用井点降水可行?那得需要多少钱啊,施工方肯定不干
回复
zamin035
2013年10月28日 10:27:16
43楼
顶起,楼上建议可行
回复
aiqiongqiongai
2013年10月28日 10:41:21
44楼
赞成那个在水域与基坑中间挖一条较深的截水沟,但是也容易垮塌啊,这个就需要支护一下了,也比大基坑支护便宜多了,然后多用几台抽水机抽水,基坑里也要挖集水井,用抽水机抽,多用几台抽水机,得保证抽水量大于等于渗水量才能保证基坑中没有那么多水,然后加紧赶工,在基坑周边再做下支护,赶紧浇筑完混凝土拆模了回填,那个混凝土墙就成了挡土墙,保证浇筑质量的话还可以防水
回复
建筑人
2013年10月28日 10:48:29
45楼
采用井点降水或者管井降水。水降下后再开挖。
回复
qqguoji
2013年10月28日 10:54:01
46楼
学习了, 受教 了!
回复
zhbin37921
2013年10月28日 11:59:08
47楼
既然如此软地基、且地下水位又高,现在你选点有大量水源,选点正确的,逆向思维吧:
从图片来看地下水位离地面1.5米左右-地面平整-夯实-放线-开槽0.5——1米左右深土模-配筋-灌注砼-制模(余高)-浇砼-内挖出土、利用自重下降到位即可!
做为工作井要内铺设砾石40cm厚,井深是否加深看最大用水量来定。
回复
送辣条了
2013年10月28日 12:05:03
48楼
惨痛的教训啊。
回复
aery125313
2013年10月28日 12:17:03
49楼

很全面,很详细。谢谢楼主,学习了
回复
a11541154_
2013年10月28日 12:51:33
50楼
用地下连续墙将工作井围起来,或者采用双排圆形井点降水法降水!!
回复
a5853969
2013年10月28日 13:34:06
51楼
采用外围挡土墙!