开槽未降水,导致塌方管涌,导致无法施工
结构老生
2013年10月21日 10:45:49
来自于工地图片
只看楼主

需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!

需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!

2013-10-21_09-57-53_914.jpg


2013-10-21_09-57-59_469.jpg

haien19862011
2013年10月22日 10:59:41
12楼
坐等高手建议
回复
haien19862011
2013年10月22日 11:00:10
13楼
坐等高手建议
回复
wh156789
2013年10月23日 17:17:47
14楼
很全面,很详细。谢谢楼主,学习了
回复
yx118
2013年10月23日 17:22:08
15楼
在周边的水域与工作井之间开挖较深的水沟,在水沟里放置水泵抽水以切断地表水水源,如有地下水,再另设轻型井点进行降水即可。
回复
fgb973539876
2013年10月23日 19:12:16
16楼
过来学习一下!
回复
hblmj500
2013年10月23日 23:03:24
17楼
水往低处流是硬道理
回复
only_ymq
2013年10月24日 10:03:09
18楼
yx118 发表于 2013-10-23 17:22 在周边的水域与工作井之间开挖较深的水沟,在水沟里放置水泵抽水以切断地表水水源,如有地下水,再另设轻型 …同意此做法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
guoyanfeiabc
2013年10月24日 11:27:50
19楼
挖个集水坑,四周挖明沟,一直抽水,抢着把底板交出来就好
回复
chy8300
2013年10月24日 14:27:25
20楼
不知道解决好了没有,如果是临时性的,如果已经挖到标高了,一边抽水,可用储水钢池子放下去。如果是永久的,重新回填,然后降水,开挖,再施工吧。个人意见,仅供参考
回复
熊利文
2013年10月24日 15:22:39
21楼
应该增加沉井,多增加几个,防止土体流失。