开槽未降水,导致塌方管涌,导致无法施工
结构老生
2013年10月21日 10:45:49
来自于工地图片
只看楼主

需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!

需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!

2013-10-21_09-57-53_914.jpg


2013-10-21_09-57-59_469.jpg

结构老生
2013年10月21日 10:46:45
2楼
顶起来!!!!!!!!!!!!!!
回复
结构老生
2013年10月21日 10:48:42
3楼
补充:周边存在水域,用泵抽水,水马上就又上来了,求解?
回复
结构老生
2013年10月21日 10:56:49
4楼
坐等高手建议
回复
结构老生
2013年10月21日 11:21:20
5楼
有没有大师指点??
回复
jiangzhuang0114
2013年10月21日 11:26:59
6楼
边上挖个集水坑!然后抽水!
回复
结构老生
2013年10月21日 11:31:47
7楼
jiangzhuang0114 发表于 2013-10-21 11:26 边上挖个集水坑!然后抽水!不太可行吧,水抽完就马上又上来了
回复
czdhxh
2013年10月21日 11:35:52
8楼
过来学习的..
回复
王农勤
2013年10月21日 16:00:04
9楼
昨天 发表于 2013-10-21 11:35 过来学习的..这是一个失败的施工。其实,这个工程,我们应先看一下,该工程的地质勘察报告及水文地质勘察报告,对于地下水的排除,有很多种方法,如对于粉质土层中的地下水,可采用轻型井点降水,具体方法,可见《建筑施工技术》地下水的排除。从本工程来看, “开槽未降水,导致塌方管涌”,该处的土质,应为沙质或者粉质土,所以,可采用井点降水的方法来降低地下水的水位,至施工底标高下500mm处,然后,再进行土方施工。
回复
frank3175
2013年10月21日 19:10:24
10楼
边上挖比你要挖的地面底标高还要低的集水坑
回复
结构老生
2013年10月21日 22:06:39
11楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-21 16:00 这是一个失败的施工。其实,这个工程,我们应先看一下,该工程的地质勘察报告及水文地质勘察报告,对于地 …恩 施工前就是没有考虑降水才产生的问题
回复