非设计人员,对规范条文不太懂,有两个 问题讨教一下:1、厂区35KV变电站抛开电力局设计垄断外,其它设计院需要什么样的资质才能进行设计?2、厂区采用单回路35KV进线,消防负荷(如消防风机、消防水泵)是不是只能采用加柴油发电机的方法?
非设计人员,对规范条文不太懂,有两个 问题讨教一下:
1、厂区35KV变电站抛开电力局设计垄断外,其它设计院需要什么样的资质才能进行设计?
2、厂区采用单回路35KV进线,消防负荷(如消防风机、消防水泵)是不是只能采用加柴油发电机的方法?
2楼
1.35kV除了供电公司外就只有工业设计院可以设计
2.基本是的,还可以用EPS,更贵
回复
3楼
开心老爸 发表于 2013-10-21 09:38 1.35kV除了供电公司外就只有工业设计院可以设计2.基本是的,还可以用EPS,更贵谢谢但工业设计院也有资质等级和专业之分吧?
回复
4楼
顶,大家都来发表点意见吧
回复
5楼
其实就设计能力,很多设计院都有,只是电力部门一般不会让普通设计院搞。
即使搞了,也挑刺!
回复
6楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-22 10:28 其实就设计能力,很多设计院都有,只是电力部门一般不会让普通设计院搞。即使搞了,也挑刺!那是捞过界了,利益问题。
回复
7楼
这个就是一个设计资质的问题
回复
8楼
现在电力部门是“三不指定”,即“不指定工程设计单位”“不指定施工队伍”“不指定设备材料”,你有权找任一个有资质的电力设计院设计,只要符合规程,电力部门不敢卡你,否则你打95598可以投诉。
回复
9楼
工业设计院110kV的资质都有,但是35kV有时候都拿不到!
回复
10楼
消防负荷一般是低压的,如35KV中间还有10KV变配电,那么找出两路在两段母线上的低压回路是有可能的,那就不一定非用柴油机了,不知对不对?请大家评论
回复