关于消火栓箱能否放置于外墙有什么意见?
可爱的西瓜
2013年09月22日 15:01:56
只看楼主

这有没有相关的规范关于这方面的

这有没有相关的规范关于这方面的

QQ截图20130922145946.png

免费打赏
可爱的西瓜
2013年09月27日 08:54:48
22楼
woshiwo1984113 发表于 2013-9-26 23:49 楼主很有心的说,佩服!刚开始做,要从细节做起嘛:P
回复
jesslee887
2013年09月28日 11:05:06
23楼
:)对于节能也不好吧,暗装部分的墙厚度变小了,成热桥了,不利于节能。
回复
可爱的西瓜
2013年09月28日 15:36:47
24楼
jesslee887 发表于 2013-9-28 11:05 对于节能也不好吧,暗装部分的墙厚度变小了,成热桥了,不利于节能。对建筑节能方面不太懂
回复
jihai20062006
2013年09月29日 15:08:20
25楼
建议此地方明装
回复
kindlingpoint
2013年09月30日 10:34:44
26楼
首先从设计和规范的角度讲消火栓应该放置于显而易见的地方,如果必须暗装则要注意:
1是否为防火墙,如果是防火墙暗装后的墙要求不小于120mm厚,耐火极限不小于2个小时
2外墙如果暗装北方地区要求做保温并且也要达到外墙耐火极限的要求
3还要与结构沟通暗装洞口是否与原有的梁柱有冲突
所以消火栓设计如果可以明装尽量明装,取用方便,安全第一。
回复
gaoxiongning
2013年09月30日 10:56:23
27楼
过来涨知识的。哈哈
回复
colowolf-126
2013年10月07日 08:20:26
28楼
只要室外不做干挂,没问题,可以暗装。
回复
qqq5212454
2013年10月07日 11:00:46
29楼
虽然不懂,还是来了。
回复
liwangy
2013年10月08日 10:20:06
30楼
哦,以后得注意了,消火栓在外墙最好明装,暗装要注意防冻保温防火及结构要求
回复
naruto2006
2013年10月09日 14:18:07
31楼
这是地下车库么,考虑有可能渗水和防冻要求,建议明装为好
回复

相关推荐

APP内打开