本帖最后由 sxh793678074 于 2013-9-18 09:15 编辑 管桩打不下去,贯入度满足,不知道单桩承载力是否满足。一个工程,最不利孔桩长16m,其他的情况大多是14m,持力层是砂土。前几天去试桩,打了3颗桩,桩都没打下去,桩的贯入度是满足的。但是根据地勘资料,根据打下去的桩长计算出的Ra是不满足设计要求的。在这种情况下,截桩是否可行?截桩后承载力是否满足?原先有颗14m的桩全部打下结果打碎了。
本帖最后由 sxh793678074 于 2013-9-18 09:15 编辑
管桩打不下去,贯入度满足,不知道单桩承载力是否满足。
一个工程,最不利孔桩长16m,其他的情况大多是14m,持力层是砂土。前几天去试桩,打了3颗桩,桩都没打下去,桩的贯入度是满足的。但是根据地勘资料,根据打下去的桩长计算出的Ra是不满足设计要求的。在这种情况下,截桩是否可行?截桩后承载力是否满足?
原先有颗14m的桩全部打下结果打碎了。
就是试桩的时候桩打不下去,是不是重新定个桩长重新试桩?
再问大家个问题?就是虽然桩长比较短,但是端阻力还是小于侧摩阻力(根据地勘),这种情况下不知道算不算端承摩擦桩,是否要桩长控制为主,贯入度为辅?
22楼
sxh793678074 发表于 2013-9-18 09:09 多谢回答。问题是桩打不下去,是不是重新定个桩长再做试桩?这个施工单位叫我定一个。还有原先打不下去的 …截桩做实验就可以。
回复
23楼
做静载吧,地勘一般比较保守!静载满足了就OK了。
回复
24楼
sxh793678074 发表于 2013-9-18 09:11 兄弟,这是锤击式桩那把锤调整一下试试,
回复
25楼
承载力检测。
回复
26楼
改成PHC吧。
回复
27楼
:P:P:P:P:P:P:P:P
回复
28楼
想问下你所在工地管桩桩型是什么?图纸给出的特征值是多少?最后贯入度是多少?如果贯入度满足设计要求,不是穿中间的砂层的话,问题不大,还有就是锤机的锤头是几吨的?
回复
29楼
看看持力层有没有到,是不是选桩的时候,本身桩的承载力选小了,桩的承载力最终根据试桩报告确定
回复
30楼
tlwww 发表于 2013-9-18 09:30 试桩解决不了桩长问题吧,只能解决单桩承载力的问题,即便是你假定个桩长,由试桩得到一个单桩承载力也不 …可能是地质报告有问题
回复
31楼
打不下去 入岩了吗?
回复