这样的走道未设计自然排烟对吗?
fengtian707
2013年09月16日 17:49:24
来自于通风排烟
只看楼主

先附图,没图说 J8这样的设计对吗? 正压送风只针对了楼梯间和前室,而两个走道既无自然排烟,又无防烟系统? 听说两个走道是通过余压防烟,我都不是很懂,求高人解释啊

先附图,没图说 J8

这样的设计对吗? 正压送风只针对了楼梯间和前室,而两个走道既无自然排烟,又无防烟系统?
听说两个走道是通过余压防烟,我都不是很懂,求高人解释啊

QQ图片20130916174523.jpg

免费打赏
colowolf-126
2013年09月22日 19:21:51
12楼
我怎么觉得2个排烟口位置是30m啊
回复
edric880701
2013年09月22日 22:04:36
13楼
学习了 谢谢楼主
回复
aiyouguandao
2013年09月23日 08:48:38
14楼
:D:D:D:D:D:D
回复
xmzhao_1
2013年09月23日 09:41:30
15楼
内走道长度不超20m不需设置排烟设施,也不在设置机械防烟之列
回复
不歪难正
2013年09月23日 11:40:04
16楼
入户花园与走道的门,个人觉得多余。。。
回复
rensjie123
2013年09月23日 13:03:38
17楼
前室的定义是什么?不是很懂啊
回复
phuage2011
2013年09月24日 08:06:50
18楼
学习了
回复
liuluping
2013年09月24日 15:53:19
19楼
学习来的,高人指点啊。
回复
知冷者hsxl
2013年09月24日 16:54:27
20楼
走道长度没有超过20m,不需要考虑排烟 不妨温习一下 规范
回复
跨进了
2013年09月27日 14:39:37
21楼

关键看走道的长度