先附图,没图说 J8这样的设计对吗? 正压送风只针对了楼梯间和前室,而两个走道既无自然排烟,又无防烟系统? 听说两个走道是通过余压防烟,我都不是很懂,求高人解释啊
先附图,没图说 J8
这样的设计对吗? 正压送风只针对了楼梯间和前室,而两个走道既无自然排烟,又无防烟系统?
听说两个走道是通过余压防烟,我都不是很懂,求高人解释啊
22楼
:):):):)不需设置排烟
回复
23楼
长度超过20m的走道才需要考虑排烟。
回复
24楼
走道长度不大于20米不用排烟。我想问一句,右上角的GS风口是干嘛的?
回复
25楼
这是一般走道,长度不超过20米,所以不必排风
回复
26楼
走道长度没有超过20m
回复
27楼
上面那个前室我们这边一般不做直接加压送风,而是对剪刀楼梯加压,设余压阀对前室加压:)
回复
28楼
感觉剪刀楼梯间的防烟是不是有问题?!
回复
29楼
超过20米的内走廊才要设置排烟系统,明显没超过啊
回复
30楼
内走道超20才需要做排烟,也没有走道防烟的说法,,,这个图就需要做防烟楼梯间及其前室、合用前室的机械防烟,注意剪刀梯设置一个风机、以及前室与合用前室有两个门的风量叠加与修正,,,
回复
31楼
走道长度不超基本没问题,但是防烟系统肯定有问题,剪刀梯+前室,根据图上应该是两道加压送风系统,风口要么是2(仅楼梯间送风,前室门设余压阀),要么是4(剪刀梯2风口,2前室2风口),图上是3肯定是不对的。具体应该是仅楼梯间正压送风还是楼梯间和前室分别加压送风,可以看高规的条文说明列举的情况,手头没有找到规范,所以不能确定,LZ可以自己去查一下呵呵不要像我这么懒...
回复