这样的走道未设计自然排烟对吗?
fengtian707
2013年09月16日 17:49:24
来自于通风排烟
只看楼主

先附图,没图说 J8这样的设计对吗? 正压送风只针对了楼梯间和前室,而两个走道既无自然排烟,又无防烟系统? 听说两个走道是通过余压防烟,我都不是很懂,求高人解释啊

先附图,没图说 J8

这样的设计对吗? 正压送风只针对了楼梯间和前室,而两个走道既无自然排烟,又无防烟系统?
听说两个走道是通过余压防烟,我都不是很懂,求高人解释啊

QQ图片20130916174523.jpg

免费打赏
fengtian707
2013年09月16日 17:50:16
2楼
沙发自己坐了! 坐等解释
回复
风水大师ywh
2013年09月16日 20:53:01
3楼
长度超过20m的走道才需要考虑排烟。
回复
fengtian707
2013年09月16日 21:55:08
4楼
ywhust 发表于 2013-9-16 20:53 长度超过20m的走道才需要考虑排烟。是这个样子的么?
回复
云飘飘
2013年09月17日 07:06:16
5楼
关键看走道的长度
回复
cuite
2013年09月22日 09:37:43
6楼
你这走道很明显不会超过20M,不用排烟的
回复
cuite
2013年09月22日 09:39:04
7楼
还有没有余压防烟这一说,走道只有机械排烟,自然排烟之说。
回复
郭俊
2013年09月22日 10:53:03
8楼
走道长度没有超过20m,不需要考虑排烟:victory:
回复
小小泥鳅
2013年09月22日 11:33:45
9楼
学习了 字数。。
回复
siwei111
2013年09月22日 12:52:00
10楼
不需要 走道未超过20m
回复
代表自然惩罚你
2013年09月22日 17:02:20
11楼
恩恩,楼上说的极是,我以为也是这样的
回复