这种再次施工的话怎么处理
jefferyever
2013年08月24日 17:31:54
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土浇灌到这边的时候模版还没坐好,就做成这个样子了,如果继续的话,应该怎么处理

混凝土浇灌到这边的时候模版还没坐好,就做成这个样子了,如果继续的话,应该怎么处理

P1020427.JPG

免费打赏
美wa521de香
2013年08月24日 23:20:43
2楼
楼主,你们这样做就是太不专业了,首先应该说你们要想好在那里留置施工缝为合适,根据剪力最小原理来判断,同时留置的施工缝应该为齐口缝,而不应该说是随便搞下。再次施工时应做砸锚处理。
回复
aaa232232
2013年08月25日 10:04:28
3楼
你们这是工期还是蛮干啊,看未浇部分钢筋都没有绑扎完,再说了你要二次浇灌也应留施工缝啊
回复
oywf123456
2013年08月25日 10:28:21
4楼
表示看不懂什么意思 你先浇那么一块是干嘛用的啊 未浇筑部分钢筋都没绑扎好
回复
527356562
2013年08月25日 11:57:40
5楼
上面的评论在理
回复
zxg224
2013年08月25日 16:26:56
6楼
先浇筑那一段也没什么意义的,要一起浇筑
回复
预算施工
2013年08月26日 08:33:12
7楼
佩服。怎么没从下至上施工啊。
你的施工缝处理太乱了。接口处改凿就凿吧
回复
jefferyever
2013年08月26日 11:59:04
8楼
美wa521de香 发表于 2013-8-24 23:20 楼主,你们这样做就是太不专业了,首先应该说你们要想好在那里留置施工缝为合适,根据剪力最小原理来判断, …说的有理 不错
回复
wangjiyiok
2013年08月26日 13:38:17
9楼
如果没人提就接着干吧,有人提按照施工缝留置要求多了的混凝土全部剃掉。这是个大工程,而且缝可能不一定非要直线了,
回复
doudian0000
2013年08月26日 14:43:00
10楼
这不是你想加就能加的,起码甲方没开口,即使你设计补充的再好,也只会是一张白纸
回复
甲方施工员
2013年08月26日 15:56:15
11楼
施工缝不是想留就能留,钢筋、模板都没准备好你就施工了?这个浇筑令是怎么批得
回复