这种设计能施工吗?
shan137647549
2013年08月14日 14:22:39
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 你小子 于 2013-8-14 14:40 编辑 求教,这种设计能施工吗?如何施工?

本帖最后由 你小子 于 2013-8-14 14:40 编辑

求教,这种设计能施工吗?如何施工?

截图.png

免费打赏
zippofan
2013年08月14日 15:15:55
2楼
这个为何不可施工呢 、1.如果是图示“?”是字体原因,蓝图上肯定有钢筋的等级符号。 2.你画红线的地方,梁截面尺寸是370*600, 梁宽的地方布置14根18mm钢筋,上下各7根布置,能布置下。而且是单跨梁。
回复
shan137647549
2013年08月14日 17:38:51
3楼
zippofan 发表于 2013-8-14 15:15 这个为何不可施工呢 、1.如果是图示“?”是字体原因,蓝图上肯定有钢筋的等级符号。 2.你画红线的地方,梁 …上排7根很难放。问设计能不能放3排,设计说最好不放3排。主要是我们这是二托四,现在是二层框架顶,梁锚柱,梁钢筋在柱内有很长的锚长,还有箍筋弯钩挡着,所以就很难插进去了,现场我们讨论的是尽量穿,实在穿不进去就穿在箍筋的弯钩里,这样7根钢筋有5根在一平面,靠近两边钢筋的一根钢筋在箍筋弯钩里就跟平面稍微有点间距了,不知道这样行不行?
回复
江豚大大
2013年08月15日 01:04:52
4楼
三排多好 7跟不合理
回复
无间道
2013年08月15日 05:52:48
5楼
这点小问题就把你难住了。
回复
我本平凡
2013年08月15日 07:56:41
6楼
7根18的钢筋在一排
设计的没有问题
只是增加了施工难度
回复
豫。建基
2013年08月15日 09:44:21
7楼
设计表示无误,可以施工。

双排筋7/7表示。有的综合楼还有三排筋的如21根25 7/7/7
回复
chenxiyudi
2013年08月15日 10:35:04
8楼
钢筋间距取25 370-保护层-7x直径-6x25=82 布筋比较合理 没问题施工
回复
shan137647549
2013年08月15日 10:58:52
10楼
chenxiyudi 发表于 2013-8-15 10:35 钢筋间距取25 370-保护层-7x直径-6x25=82 布筋比较合理 没问题施工一看你就没到现场看过········
回复
wzx136520
2013年08月15日 11:12:35
11楼
钢筋字体能改下吗? 一个问号施工怎么搞
回复
hezuiyu
2013年08月15日 13:51:07
12楼
你小子 发表于 2013-8-14 17:38 上排7根很难放。问设计能不能放3排,设计说最好不放3排。主要是我们这是二托四,现在是二层框架顶,梁锚柱 …设计上排7根钢筋肯定是对的,现场施工实际排布可以调整为2根通长的18在两边,中间3根;还有2根可以布在2根通长筋的下面,能与右边的梁贯通的直锚,不能贯通的与柱弯锚,若还与横向梁锚固有冲突的可以再偏一点到第2根钢筋下面 ;要保证上下钢筋间距和箍筋的加密
回复