大家来看看这个消防泵房消防泵立管做的,无语了!!!!
若小楠
若小楠 Lv.6
2013年08月07日 09:29:17
只看楼主

本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-8-10 17:45 编辑 来看看这个消防泵房消防泵立管做的,无语了!!!!因为软接在上面,返工很麻烦,大家看看重新做个什么支架可以?就我目前的现场情况,在弯头下面返工做支架很费时费力,不管我们管理人员怎么说,他们施工人员带班跟我们讲了一大堆流体力学的道理,说这样做事目前最好的方案,小弟我听了,真是一头雾水。。。

本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-8-10 17:45 编辑

来看看这个消防泵房消防泵立管做的,无语了!!!!因为软接在上面,返工很麻烦,大家看看重新做个什么支架可以?就我目前的现场情况,在弯头下面返工做支架很费时费力,不管我们管理人员怎么说,他们施工人员带班跟我们讲了一大堆流体力学的道理,说这样做事目前最好的方案,小弟我听了,真是一头雾水。。。

IMG_1592_副本.jpg


IMG_1593_副本.jpg


IMG_1594_副本.jpg

免费打赏
你的新昵称
2013年08月08日 16:27:19
12楼
10楼中的两张图是对的!
回复
fetching
2013年08月08日 21:29:53
13楼
支架拖着90°弯头那就可以了!
回复
rosiaaiho
2013年08月09日 09:45:40
14楼
:):):):):):)
回复
naruto2006
2013年08月09日 11:10:58
15楼
10楼是正确方法,支架应位于90°弯下方,可用钢管支撑,也可采取楼主的角钢支架支撑,两种我都用过,美观程度都可,但看图片所示,楼主的泵横向连接直管过短,设备基础可能会碍事,不利于支架的安装
回复
若小楠
2013年08月09日 15:16:01
16楼
p13533213503 发表于 2013-8-8 11:48 只有在上面加个支架固定点,立管的力就不会全在软接上了支持,但是做个什么样的呢?????呵呵
回复
若小楠
2013年08月09日 15:18:53
17楼
naruto2006 发表于 2013-8-9 11:10 10楼是正确方法,支架应位于90°弯下方,可用钢管支撑,也可采取楼主的角钢支架支撑,两种我都用过,美观程 …软接在弯头上方,支架也能这么做?
回复
feiyingtiandi
2013年08月09日 18:29:44
18楼
感觉那个弯头前后的管好短
回复
feiyingtiandi
2013年08月09日 18:30:43
19楼
10楼的那2张图是正解啦
回复
沐木飞起来
2013年08月10日 08:25:40
20楼
gududefan 发表于 2013-8-8 14:21 支架不应该打在法兰上,应该在弯头下面,上面还有个吊架好厉害:$ 学习了:)
回复
lenovoyxl
2013年08月10日 12:28:44
21楼
10楼很强悍,配图不错,赞一个。
回复

相关推荐

APP内打开