本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-8-10 17:45 编辑 来看看这个消防泵房消防泵立管做的,无语了!!!!因为软接在上面,返工很麻烦,大家看看重新做个什么支架可以?就我目前的现场情况,在弯头下面返工做支架很费时费力,不管我们管理人员怎么说,他们施工人员带班跟我们讲了一大堆流体力学的道理,说这样做事目前最好的方案,小弟我听了,真是一头雾水。。。
本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-8-10 17:45 编辑
来看看这个消防泵房消防泵立管做的,无语了!!!!因为软接在上面,返工很麻烦,大家看看重新做个什么支架可以?就我目前的现场情况,在弯头下面返工做支架很费时费力,不管我们管理人员怎么说,他们施工人员带班跟我们讲了一大堆流体力学的道理,说这样做事目前最好的方案,小弟我听了,真是一头雾水。。。
2楼
没有高人解答吗??:lol
回复
3楼
:):)没有啊
回复
4楼
角度不习惯,头得转过来看
回复
5楼
根据个人经验,施工现场一般在弯头处焊接垂直支撑点(钢管焊接于弯头中间位置,顶住弯头),支撑点落脚点在水泵基础外地面上。没找到相关规范,坐等高人解答。
回复
6楼
可参见给排水标准图《室内管道支架及吊架》(03S402 )弯管支座图(03S402 /100)。
回复
7楼
路过,学习
回复
8楼
只有在上面加个支架固定点,立管的力就不会全在软接上了
回复
9楼
路过,学习
回复
10楼
本帖最后由 gududefan 于 2013-8-8 14:27 编辑
支架不应该打在法兰上,应该在弯头下面,上面还有个吊架
回复
11楼
楼上 正解