地下室加压送风风机选型问题
emmanuel5555
2013年08月06日 16:07:54
来自于通风排烟
只看楼主

我有个地下室,只有一层,要对楼梯间和合用前室加压送风,只对地下室送风,楼上不送,楼梯间的一个出口单扇门,合用前室两个出口双扇门,我根据红宝书上给的送风量,对楼梯间加压送风,单扇门乘0.75系数,也就是16000X0.75=12000,合用前室12000X1.5=18000,规范要求楼梯间正压50pa,合用前室25-30pa,我选择楼梯间的风机是风量18342m3/h,p=288pa,合用前室风机20381m3/h,p=252pa,请问这样选择合理吗?楼梯间的风量比合用前室小这样对吗

我有个地下室,只有一层,要对楼梯间和合用前室加压送风,只对地下室送风,楼上不送,楼梯间的一个出口单扇门,合用前室两个出口双扇门,我根据红宝书上给的送风量,对楼梯间加压送风,单扇门乘0.75系数,也就是16000X0.75=12000,合用前室12000X1.5=18000,规范要求楼梯间正压50pa,合用前室25-30pa,我选择楼梯间的风机是风量18342m3/h,p=288pa,合用前室风机20381m3/h,p=252pa,请问这样选择合理吗?楼梯间的风量比合用前室小这样对吗
免费打赏
云飘飘
2013年08月07日 07:06:06
2楼
这样计算下来也有可能。
回复
yilongfengyue
2013年08月08日 12:54:26
3楼
从来没计算过的说
回复
kannimabia
2013年08月09日 09:18:36
4楼
这个只有地下一层的时候 不用按表格来 ,按公式实际计算该多少就是多少,技术措施上有这么一段话 你可以找找的 亲~!~
回复
gaoxiaohui09
2013年08月11日 18:06:11
5楼
:):):):):):):)
回复
gaoxiaohui09
2013年08月12日 13:21:36
6楼
:):):):):)