地下车库,9米X9米的柱网,十字梁,温感探测器该怎么布置
eqdeq
eqdeq Lv.2
2013年08月06日 14:59:55
来自于防雷减灾
只看楼主

如果是布置4个,保护面积是4X20,刚刚小于81,如果布置6个,保护面积满足要求,但是如果是均匀布置的话,其中有2个探测器会在梁上大家遇到这种情况都是怎么布置的?另外还有一种情况是地上,8米x8米的柱网,布置烟感,大家都是怎么布置的?一个烟感还是对角两个烟感?

如果是布置4个,保护面积是4X20,刚刚小于81,
如果布置6个,保护面积满足要求,但是如果是均匀布置的话,其中有2个探测器会在梁上
大家遇到这种情况都是怎么布置的?
另外还有一种情况是地上,8米x8米的柱网,布置烟感,大家都是怎么布置的?
一个烟感还是对角两个烟感?
免费打赏
开心老爸
2013年08月08日 12:50:12
2楼
首先是井字梁还是十字梁,十字梁布置4个
井字梁布置5个,四角布置加中间1个
回复
hao123698
2013年08月27日 15:24:49
3楼
次梁高度多少,(一般都超过了4个)
回复
bear000
2013年08月28日 10:21:20
4楼
真纠结!4个足矣,保护半径是3.6m
回复
donglish0916
2013年08月28日 10:31:54
5楼
bear000 发表于 2013-8-28 10:21 真纠结!4个足矣,保护半径是3.6m确实如此啊
回复
阿sirs
2013年09月13日 16:04:57
6楼
根据保护半径,能全覆盖就可以了
回复
zcskiller
2013年12月26日 15:54:37
7楼
十字梁时,4个正好!
回复
魔术师
2014年02月14日 15:49:14
8楼
不可以,应大于等于5个。感烟保护面积20平方,不可以超的,审图的就这样教条。
回复
czzmlz
2014年02月15日 08:57:12
9楼
4个可满足保护半径,但不完全满足报警规范8.1.3及8.1.4要求
回复
jiangcz1
2014年03月12日 00:25:08
10楼
按梁高,保护半径确定,不要局限于一个轴网
回复