本帖最后由 建筑电气 于 2013-7-31 23:04 编辑 二级负荷1.比如我视在功率是232KVA 是用两个315KVA的(一用一备)好, 还是两个250KVA的同时运行,互为备用好??还是一台315KVA 另一台用柴油发电机好?2.两路10KV进线一般是一用一备 还是同时运行互为备用?3.题目问题小弟不胜感激
本帖最后由 建筑电气 于 2013-7-31 23:04 编辑
二级负荷
1.比如我视在功率是232KVA 是用两个315KVA的(一用一备)好, 还是两个250KVA的同时运行,互为备用好??还是一台315KVA 另一台用柴油发电机好?
2.两路10KV进线一般是一用一备 还是同时运行互为备用?
3.题目问题
小弟不胜感激
2楼
前提不明,如果没有特殊要求的三级负荷,一台变压器就够了
如果有两路进线,肯定是同时使用可靠性高,但费用高点。具体用哪种方式,根据实际情况来定
回复
3楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-31 22:44 前提不明,如果没有特殊要求的三级负荷,一台变压器就够了如果有两路进线,肯定是同时使用可靠性高,但费 …二级负荷 忘了说了
回复
4楼
基本上都是互为备用。
回复
5楼
云飘飘 发表于 2013-8-1 07:25 基本上都是互为备用。你的意思是选两台250KVA的好?
回复
6楼
一台变压器就足够了,为什么还要选两台?更不需要两路高压进线,那代价业主是不想承担的
回复
7楼
donglish0916 发表于 2013-8-1 09:36 一台变压器就足够了,为什么还要选两台?更不需要两路高压进线,那代价业主是不想承担的二级负荷 你的意思是用柴油发电机?
回复
8楼
建筑电气 发表于 2013-8-1 09:39 二级负荷 你的意思是用柴油发电机?采用发电机组是工程上比较常见的做法
回复
9楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
10楼
能够采用两台互为备用最好,当不经济时,选择一台变压器+发电机。
回复
11楼
变压器加发电机
回复