低压DW15-1000进线柜
dzy614554
dzy614554 Lv.2
2013年07月30日 23:41:08
只看楼主
IMG_0600.JPG

IMG_0600.JPG

免费打赏
姜振祥
2013年08月01日 07:47:40
2楼
铝排和隔离刀下端口的接触面太小了吧。这样做温升能过去吗? 另外好像这个位置还是铜铝结合的 温升肯定不合格啊。
回复
硕硕
2013年08月01日 09:24:38
3楼
回复
szq0819
2013年08月01日 15:32:27
4楼
这是CCC样机吧?!
回复
jacksonf
2013年08月02日 21:30:09
5楼
注意看右上角
这工艺不敢恭维阿
回复
zhixiansheng
2013年08月04日 13:23:12
6楼
szq0819 发表于 2013-8-1 15:32 这是CCC样机吧?!ccc的样品柜也可以用铝排的吗
回复
aaa8079
2013年08月05日 11:10:20
7楼
zhixiansheng 发表于 2013-8-4 13:23 ccc的样品柜也可以用铝排的吗现在可以申请了,用铝排的不好覆盖铜排,铜排的不好覆盖铝排
回复
liangh88
2013年08月05日 22:19:20
8楼
学习了 分色好点
回复
lt2686057
2013年08月08日 08:42:15
9楼
还心得呢,侧翻母线换严重错误,产生涡流,因技术问题不便讲那么多,点到为止。自己学习去吧。
回复
俺是做配电柜的
2014年02月12日 10:26:24
10楼
总体看不错,与我们厂档次和规模相当,好的就不再重复,多说不足之处,愿我们共勉。
1.右侧翻排没有在金属构件同一侧,要产生涡流的,我觉得这是最大不足之处
2.侧翻排中间母线框是不是该固定一下
3.感觉母排搭接处留白太少,好像压柒了,可能是照片视角问题
5.过门线没有过端子,不符合相关要求吧
6.右上角电流线走向不合适吧,距离母排近啦
回复
yu653263089
2014年04月13日 17:02:42
11楼
感谢分享:lol
回复

相关推荐

APP内打开