项目为独立基础,沿海,持力层为中风化花岗岩,基础为一整个大石山,开挖打炮后已通过验收。但由于基础整体较低,又是一个大石山很难疏通出去,所以最怕的是积水,10000平得抽到何年何月啊。但是前段时间台风后下雨,已经造成这样了。 承台本来是C30P6商混,由于甲方一直催工期,所以我在考虑可不可以用同强度水下混凝土代替,如果可以,我们还需要达到哪些条件,比如在水下养护多少天,请各位大神赐教。
这个不合理,毕竟你建的不是一直泡在水里的
回复
16楼
钢筋模板施工不能在水下吧???看描述应该不至于水下作业,造价太大了,还是安心抽水吧!!!大功率抽水机还是可以的。我做过的4000多用三天就抽完了
回复
17楼
好东西,学习了!
回复
18楼
道路放样 发表于 2013-8-2 10:13 这是设计变更呀同意版主的观点
回复
19楼
水下混凝土属于专业性强的混凝土,需要有资质的实验室针对工程地下水元素指标做专门的配比。。
一般商混公司没有资质做或者重来没有做过,且你的需求又不多,是不会给你做配比来供应给你的。。
这就像一般普通商混公司基本上不会给你提供+了早强剂的普通混凝土的。。。因为不会因为少量而专门做配比,且质量他也没有十足的信心保证
回复
20楼
恩 这个我也想知道呢 看看
回复
21楼
恩 这个我也想知道呢 看看
回复