城市桥梁工程钻孔灌注桩基础水下混凝土灌注要求: 1.桩孔检验合格,吊装钢筋笼完毕后,安置导管浇筑混凝土。 2.混凝土配合比应通过试验确定,须具备良好的和易性,坍落度宜为180-220mm。 3.导管应符合下列要求: (1)导管内壁应光滑圆顺,直径宜为20-30cm,节长宜为2m。 (2)导管不得漏水,使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。 (3)导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于10cm。
1.桩孔检验合格,吊装钢筋笼完毕后,安置导管浇筑混凝土。
2.混凝土配合比应通过试验确定,须具备良好的和易性,坍落度宜为180-220mm。
3.导管应符合下列要求:
(1)导管内壁应光滑圆顺,直径宜为20-30cm,节长宜为2m。
(2)导管不得漏水,使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。
(3)导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于10cm。
(4)导管采用法兰盘接头宜加锥形活套;采用螺旋丝扣型接头时必须有防止松脱装置。
4.使用的隔水球应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出。
5.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300-500mm;导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于0.8m;导管埋入混凝土深度宜为2-6m。
6.灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度,严禁将导管提出混凝土灌注面。灌注过程中的故障应记录备案。