关于零线电流远大于相线电流的问题
q1310012
q1310012 Lv.2
2013年07月08日 00:05:12
只看楼主

三相四线供电,负载全部是11w/220V节能灯,实测数据如下:Uab=385V;Uac=385V;Ubc=383V;Ia=33.6A;Ib=34.5A;Ic=36.3A;Iab=49.1A;Ibc=53.1AIn=62.8A零序电流(漏电电流)约0.6A。求高手解答,为什么零线电流会远远大于任意相线电流?已查明,线路不存在接地故障。

三相四线供电,负载全部是11w/220V节能灯,实测数据如下:
Uab=385V;Uac=385V;Ubc=383V;
Ia=33.6A;Ib=34.5A;Ic=36.3A;
Iab=49.1A;Ibc=53.1A
In=62.8A
零序电流(漏电电流)约0.6A。
求高手解答,为什么零线电流会远远大于任意相线电流?已查明,线路不存在接地故障。
免费打赏
和衡源电气
2016年12月21日 15:42:21
12楼
LED照明灯。显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大.零线电流过大经常造零线发热严重 ,故障增加。可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查.
零线电流只有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
回复
丷叶落之秋
2016年12月21日 16:08:54
13楼
Iab=49.1A;Ibc=53.1A
应该是把AB、BC相用钳表套到一起测的电流吧
回复
kyujiangmn
2016年12月21日 23:24:29
14楼
谢谢!!!!!!!!!!!
回复
逸清风
2016年12月22日 10:16:03
15楼
三次谐波导致
回复
溜连忘返
2016年12月23日 11:38:54
16楼
三次,五次,七次谐波会在零线上叠加。
回复
龙门之桐
2016年12月23日 12:14:53
17楼
进来学习学习
回复
qq_1482377749847
2016年12月23日 12:36:42
18楼
长知识了,给前辈们致敬
回复
co1482578320317
2016年12月24日 20:45:03
19楼
好深奥啊。。
回复
lw010
2016年12月25日 07:11:54
20楼
长知识了,进来学习学习 。