关于零线电流远大于相线电流的问题
q1310012
q1310012 Lv.2
2013年07月08日 00:05:12
只看楼主

三相四线供电,负载全部是11w/220V节能灯,实测数据如下:Uab=385V;Uac=385V;Ubc=383V;Ia=33.6A;Ib=34.5A;Ic=36.3A;Iab=49.1A;Ibc=53.1AIn=62.8A零序电流(漏电电流)约0.6A。求高手解答,为什么零线电流会远远大于任意相线电流?已查明,线路不存在接地故障。

三相四线供电,负载全部是11w/220V节能灯,实测数据如下:
Uab=385V;Uac=385V;Ubc=383V;
Ia=33.6A;Ib=34.5A;Ic=36.3A;
Iab=49.1A;Ibc=53.1A
In=62.8A
零序电流(漏电电流)约0.6A。
求高手解答,为什么零线电流会远远大于任意相线电流?已查明,线路不存在接地故障。
云飘飘
2013年07月08日 07:58:24
2楼
三相不平衡、谐波电流等都有可能。
回复
lingxuct
2013年07月08日 09:58:18
3楼
不明白“Iab=49.1A;Ibc=53.1A”的意思。
回复
boeing_s
2013年07月08日 10:17:08
4楼
看样子三相已经配平了
节能灯主要的谐波就是三次谐波,而且三相的基波是互相抵消的,但是三次谐波是叠加的,不是相互抵消的
个人觉得主要是谐波问题
回复
wephonegg
2013年07月08日 15:51:13
5楼
三次谐波,不建议使用25W以下的节能灯,三次谐波含量可达86%,N线电流可达相线2倍多。
回复
老灰兔子
2013年07月08日 21:39:59
6楼
这就是典型的谐波造成的。因为你的负载含有大量的非线性元件而补偿又不足,你使用的节能灯质量不好。
回复
cq420939507
2013年07月08日 22:14:33
7楼
零线不就是用来承载单相设备的电流吗,你所用灯具的电流不都要从零线过吗?不懂楼上几位前辈的意思。
回复
vipyl_02
2013年07月08日 22:37:48
8楼
不懂!!
回复
shishuaijun
2013年07月09日 11:04:13
9楼
涨知识了!!
回复
wxdchgs
2013年11月08日 16:36:11
10楼
Uab=385V;
Uac=385V;
Ubc=383V;

Ia=33.6A;
Ib=34.5A;
Ic=36.3A;

Iab=49.1A;
Ibc=53.1A

In=62.8A
零序电流(漏电电流)约0.6A。
这个 Iab=49.1A;Ibc=53.1A 是如何测得的?
回复
和衡源电气
2016年10月21日 16:15:35
11楼
现在LED灯等非线性节能设备已十分平常且集中,这些设备都需要采用整流稳压电源来达到稳定的工作。工作过程中三次谐波电流最高可达基波电流的80%以上。由于三次谐波电流的矢量角度一样,三相矢量合不能抵消,只能往零线上叠加,使零线上的电流达火线电流的2倍以上。可加装HHYLX零线电流消除器解决。
回复