关于二次线接线施工方法的问题讨论
mytheresa
mytheresa Lv.7
2013年07月05日 16:54:09
只看楼主

比如两个柜子之间用10芯线缆。电缆芯有编号:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10端子排编号:101.103.105.107.109..............以前接线:按1号线芯穿线号101,2号线穿线号102,以此类推,电缆两头按着编号穿。现在的施工单位,把电缆一头随便穿线号,用万用表测量电缆另一头,根据先穿好的线号来穿另一头的线号。就是不看电缆的编号。说是要对一下线,看看线有没有问题。

比如
两个柜子之间用10芯线缆。

电缆芯有编号:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

端子排编号:101.103.105.107.109..............

以前接线:按1号线芯穿线号101,2号线穿线号102,以此类推,电缆两头按着编号穿。

现在的施工单位,把电缆一头随便穿线号,用万用表测量电缆另一头,根据先穿好的线号来穿另一头的线号。就是不看电缆的编号。说是要对一下线,看看线有没有问题。

不知道说明白了没有,大家又都是怎么接二次线的。



免费打赏
heipao0509
2013年07月05日 17:30:55
2楼
我的经验是,一般先按芯号线有规律的套端子记号头,然后用对线灯对一遍,一检查电缆有没有问题,二检查端子头号套错了没有,三是在以后接线或者查故障时,方便查线。
回复
mytheresa
2013年07月05日 18:11:17
3楼
heipao0509 发表于 2013-7-5 17:30 我的经验是,一般先按芯号线有规律的套端子记号头,然后用对线灯对一遍,一检查电缆有没有问题,二检查端子 …这样工程量是不是很大啊
回复
mytheresa
2013年07月05日 18:33:37
4楼
heipao0509 发表于 2013-7-5 17:30 我的经验是,一般先按芯号线有规律的套端子记号头,然后用对线灯对一遍,一检查电缆有没有问题,二检查端子 …对线相当于接了两边,工程量很大。
回复
zhaoxj66
2013年07月06日 17:22:20
5楼
一般先按芯号线有规律的套端子记号头,然后用对线灯或万用表对一遍,这样可以检查电缆,而且对于线号6和9有时会看错。
回复
mytheresa
2013年07月07日 16:17:47
6楼
本帖最后由 mytheresa 于 2013-7-7 17:21 编辑

看来大家接好线后都得对一遍。要是线缆两头不在一个楼,那对起来不是更费事啊
回复
shiyanchang
2013年07月07日 20:41:06
7楼
按芯号线有规律的套端子记号头,然后用对线灯或万用表对一遍,这样可以检查电缆两边的号不会错,便于查线。
回复
heipao0509
2013年07月15日 09:07:27
8楼
mytheresa 发表于 2013-7-5 18:33 对线相当于接了两边,工程量很大。虽然有点大,但不会出错,即使有错好查,为后期调试、维护很方便
回复
mytheresa
2013年07月17日 23:00:59
9楼
heipao0509 发表于 2013-7-15 09:07 虽然有点大,但不会出错,即使有错好查,为后期调试、维护很方便那就这样吧,按大家说的做
回复

相关推荐

APP内打开