现在在作一个热水采暖系统项目,换热站面积太小,准备设置板式换热器、自动软化水设备、补水泵、循环水泵、分集水器。可以不设低位定压装置吗?请高手指教如何处理,谢谢。

现在在作一个热水采暖系统项目,换热站面积太小,准备设置板式换热器、自动软化水设备、补水泵、循环水泵、分集水器。可以不设低位定压装置吗?请高手指教如何处理,谢谢。
免费打赏
sjzri
2007年09月10日 15:07:52
2楼
分集水器可以根据项目,如果比较小就可以不设置。定压装置要有的,如果有高位水箱也可以
地方小,可以考虑换热机组,占地面积小
回复
hao991261
2007年09月10日 15:50:28
3楼
辛苦呢~ 在这直有一个字~顶顶顶
辛苦呢~ 在这直有一个字~顶顶顶
回复
hao991261
2007年09月10日 15:50:39
4楼
辛苦呢~ 在这直有一个字~顶顶顶
辛苦呢~ 在这直有一个字~顶顶顶
回复
liuxia760117
2007年09月10日 16:35:20
5楼
首先,谢谢二楼的。采用什么定压装置好呢?
回复
xu130482
2007年09月11日 17:23:44
6楼
呵呵,可以打电话!!!!!
回复
mage780705
2007年09月12日 00:33:30
7楼
定压装置最好设上,不然系统补水没有个准数。
回复
liuxia760117
2007年09月26日 11:01:45
8楼
现在有答案了!采用变频定压补水装置,可以解决换热站面积小的问题,谢谢大家!