关于采暖系统的分区问题
hbqhd.03
hbqhd.03 Lv.2
2010年09月20日 12:38:51
来自于采暖供热
只看楼主

望高手指教: 采暖通风与空气调节设计规范上 规定50m宜分区,但现有一小区,9幢19层的楼,1幢26层,19层的高度大概58m左右,那么该小区能不能1——19层分成低区,20——26分为高区?

望高手指教:
采暖通风与空气调节设计规范上 规定50m宜分区,但现有一小区,9幢19层的楼,1幢26层,19层的高度大概58m左右,那么该小区能不能1——19层分成低区,20——26分为高区?
免费打赏
hbqhd.03
2010年09月20日 12:52:09
2楼
原本19层的全为18层,18层时我按没有分区做的,现在应甲方要求,要全改为19层,如果要分区的话,水暖井就不够用了,望高手指教,可否不分区?
回复
fine_2009
2010年09月20日 13:20:41
3楼
建议从中间分区,18层也是分区更好一点。另外是地暖还是散热器?感觉地暖的稍好一点,散热器的分区应该更小一些。
回复
bianyi_xj
2010年09月21日 15:44:04
4楼
规范说宜,不是必须,只要管道和设备承压能力足够,我想是可以不分的。
回复
hbqhd.03
2010年09月21日 21:35:59
5楼
好的。多谢指教。
回复