2楼
回复
3楼
帮我看看图片的那根管的作用。谢谢各位
回复
4楼
在线等待各位的回答。比较急,谢谢!
回复
5楼
没有愿意告诉的么
回复
6楼
应该属于垂直单管跨越系统,一部分温度较高的供水进入下一层散热器,避免下一层散热器水温太低,影响散热效果
回复
7楼
是跨越管的作用,不过我认为应该在DN25立管上增加一个阀门来调节流量
回复
8楼
有人说,热水会走近路。就是热水大部分都走这个管了,会使有跨越管的散热器不热。会出现这样的情况么
回复
9楼
支管的水够不够要算一下。怕不够的话,支管也放25的好了。这个不好拍脑袋,算算也不难。如果没有这根旁通,前面几组散热器温度就高些,并且如果一组关断,其余也就不热了。
回复