做了10几年的设计, 现在面临着对于采暖系统水力计算不知所措,例如:下供下回分户计量系统,低温地面辐射供暖系统,现在设计大都在估算,但总是忐忑不安,由于水力计算,没有可用的软件,现在设计手册也没有方便使用的方法,不知道其他区域的同仁是如何处理的。
做了10几年的设计, 现在面临着对于采暖系统水力计算不知所措,例如:下供下回分户计量系统,低温地面辐射供暖系统,现在设计大都在估算,但总是忐忑不安,由于水力计算,没有可用的软件,现在设计手册也没有方便使用的方法,不知道其他区域的同仁是如何处理的。
2楼
鸿业真的比天正好用吗/
回复
3楼
最开始做设计的时候,以上供下回单管顺流式居多,也详细的计算了几个,后来就主要就参照着比摩阻估算多。大的项目,大多数主干的并联环路简单算一下。
分户计算后,因为很多分户的不确定性,而且往往上下层相差不多,基本上把主干管放大一些,平衡就基本没有做了。
而地暖,我计算的方式就是:分集水器之间,一率就当是20kPa,其它主管道大致平衡一下完事。
至今,规范上规定的不平衡率控制那一条就没有实现过,都是超出不少的。
回复
4楼
现在的采暖软件,水力计算不好用,也不太准确,我以前是采用根据水力学公式自编的excel水力计算表,通过确定实际的管长和局阻系数,通过手算,试算平衡,做了十几年,没什么问题。
回复
5楼
5楼大哥,我给你发了短消息,看到吗?
回复
6楼
你用过清华斯维尔设备吗?这个软件上有水力计算,可以计算此类水力计算,可以把每层各用户简化为一个进行计算,这样比较方便简单
回复
7楼
还是手算好,软件算有出入!
回复
9楼
手算的要好
回复
10楼
就用excel手算
回复
11楼
看了半天也没个结果,我一般都是用天正算的,不过就是审图的不太认可,从原理上讲,天正的还是对的就是系统形式太少,一般都是中供中回的,天正就没有,但就当一层的是顶层的算了,算出来管径是比看别人的小,不达通过调摩阻是可以调到你想要的值,希望有道行的大侠给发个你们用的好一点的计算表格给大家参考一下吧。:handshake