关于采暖系统水力计算的问题
ameihong
ameihong Lv.2
2005年10月17日 11:08:21
来自于采暖供热
只看楼主

本人在进行采暖设计时,对于住宅(六层)分户计量,入户立管底层管径如何选取很迷惑,单位的老师全按DN70选,可如果负荷较小,单位比摩只有10pa左右,远比根据手册按60-120pa/m进行沿阻计算小很多,另外想请教各位高手,六层左右住宅资用压力时大概取值是多少?在进行小型公建采暖设计时,按老师习惯选取的管径,对应的比摩阻大概在20pa左右,不知你们是如何选取的?

本人在进行采暖设计时,对于住宅(六层)分户计量,入户立管底层管径如何选取很迷惑,单位的老师全按DN70选,可如果负荷较小,单位比摩只有10pa左右,远比根据手册按60-120pa/m进行沿阻计算小很多,另外想请教各位高手,六层左右住宅资用压力时大概取值是多少?
在进行小型公建采暖设计时,按老师习惯选取的管径,对应的比摩阻大概在20pa左右,不知你们是如何选取的?
免费打赏
zhengxufeng
2005年10月17日 12:38:34
2楼
住宅(六层)分户计量,我们做的大部分为DN50,还是尊重自己的计算。根据你的负荷、流量去选取比摩阻。六层左右住宅资用压力时大概取值10000Pa左右
回复

相关推荐