异程式采暖系统水力计算不平衡时的调整
yanjj88
yanjj88 Lv.4
2007年01月06日 10:46:27
来自于采暖供热
只看楼主

请教大家个问题,异程式采暖系统在进行水利计算时一般都需要进行调整才能满足平衡要求,但是有时无论怎么调整还是不能满足,可是如果在调整中把立管进行适当的变径,有时即可满足系统不平衡率的要求。请问在采暖系统中立管变径允许否?怎么一般的采暖系统立管管径都是不变的呀?

请教大家个问题,异程式采暖系统在进行水利计算时一般都需要进行调整才能满足平衡要求,
但是有时无论怎么调整还是不能满足,
可是如果在调整中把立管进行适当的变径,有时即可满足系统不平衡率的要求。
请问在采暖系统中立管变径允许否?怎么一般的采暖系统立管管径都是不变的呀?
免费打赏
f_jg2003
2007年01月06日 11:30:49
2楼
立管管径根据流量按比摩阻变径啊?同流量的管段一般是不变径的。(根据水力计算需要,要变也是可以的,但施工的估计不愿意这么麻烦)
回复
yanjj88
2007年01月06日 14:43:33
3楼
谢谢!
回复
guolei12344
2007年01月06日 15:47:15
4楼

你算管径是查表还是软件出?
回复
nky6666
2007年01月06日 20:17:30
5楼
我们现在还是查表
回复
f_jg2003
2007年01月07日 11:17:58
6楼
我算是用自己编的EXCEL表格。
回复
yanjj88
2007年01月07日 16:47:05
7楼



请问软件计算出来的结果大家认为怎么洋呀?
回复
mage780705
2007年01月07日 17:03:04
8楼
立管为什么不能变径,就是靠变径来调节平衡的,我不知道楼主在哪里见的立管没有变径,这种做法是不对的,不过一般在节点处变径易于施工.
回复
lwjlwj
2007年01月07日 21:48:22
9楼
个人原来为了系统水力平衡,比较喜欢用DN15的管子,不过近来很少用了,原因是:系统头2-3年效果很好,调节方便,可是时间长了,结垢问题会引出不少麻烦,如果水处理不好尽量少用DN15的钢管。
回复
ldl4101026
2007年01月08日 09:45:35
10楼
以前做住宅楼用单管垂直串联,我也是用立管变径平衡的,
回复
rrx9401
2007年01月08日 13:51:45
11楼
我今天设计的还用立管变径呢,不过听主任说规范不要求这样做。
回复

相关推荐

APP内打开