异程式采暖系统水力计算不平衡时的调整
yanjj88
yanjj88 Lv.4
2007年01月06日 10:46:27
来自于采暖供热
只看楼主

请教大家个问题,异程式采暖系统在进行水利计算时一般都需要进行调整才能满足平衡要求,但是有时无论怎么调整还是不能满足,可是如果在调整中把立管进行适当的变径,有时即可满足系统不平衡率的要求。请问在采暖系统中立管变径允许否?怎么一般的采暖系统立管管径都是不变的呀?

请教大家个问题,异程式采暖系统在进行水利计算时一般都需要进行调整才能满足平衡要求,
但是有时无论怎么调整还是不能满足,
可是如果在调整中把立管进行适当的变径,有时即可满足系统不平衡率的要求。
请问在采暖系统中立管变径允许否?怎么一般的采暖系统立管管径都是不变的呀?
免费打赏
zhengshg1979
2007年01月08日 14:13:58
12楼
立管变径会容易让管道堵塞,建议还是不要变径,立管两端的阀门可以调节流量的,可以更改其局部阻力值