板换采暖系统,循环泵,补水泵哪个应该变频控制。循环泵变频控制、补水泵变频控制我都见过,到底哪种方式好。补水泵补水位置在循环泵的出水口还是在吸水口好呢?
板换采暖系统,循环泵,补水泵哪个应该变频控制。循环泵变频控制、补水泵变频控制我都见过,到底哪种方式好。补水泵补水位置在循环泵的出水口还是在吸水口好呢?
2楼
在吸水口位置设置,如在出水口位置设置的话,补水泵补的是凉水,会降低供水温度
回复
3楼
循环泵和补水泵变频的目地是不一样的,不存在可比性。
补水泵补水位置在循环泵吸水口
回复
4楼
循环泵和补水泵都要空变频的控制方法,补水泵的补水位置在循环泵入口处,这样便于水温的控制和调节
回复
5楼
循环泵的负载基本上是恒定的,为什么还要变频呢?
回复
6楼
补水应该是吸入口吧
至于变频,因情况而异了。补水泵变频是为了定压,循环泵变频是为了根据热负荷调节流量。
回复
7楼
循环泵变频是为了控制流量,补水泵变频是为了定压,有时供热管网会出现盗用循环水现象和失水现象所以要靠循环泵的变频来控制流量,补水泵应设置在循环泵的吸入口处。
回复
8楼
回复
9楼
课本上说 补给水泵确实是放到循环水泵的吸入侧,但是书上意思它的主要功能是补水和定压,不放到吸入侧的话系统有可能气话倒空。没提到水温的问题。
回复
10楼
循环泵和补水泵都需要做变频,补水泵变频是为了调节补水量。循环泵变频是为了适应管网水力变化,达到节能目的。
补水口当然是在吸入口!
回复
11楼
学习中
回复