有一办公楼二十层80m高,部分是办公室,一部分是教室,集中供暖,分区是必须的了,采用何种形式呢,是水平串联,还是分区单双管混联?高人求解
有一办公楼二十层80m高,部分是办公室,一部分是教室,集中供暖,分区是必须的了,采用何种形式呢,是水平串联,还是分区单双管混联?高人求解
2楼
由于功能不相同,建议分区采暖。
回复
3楼
按高度分区设置后,然后最好根据功能在分区设置下,具体情况不是很清楚,所以就不说了,系统肯定要单双管串联了,就是系统的水力计算比较麻烦
回复
4楼
根据高度分区,这个过程主要考虑小区供热站所能提供的压力。然后多采用单双管混联方式,当然也可以采用单纯的单管或双管,这个看具体情况来定。如果是单管,还要加三通调节阀。
回复
5楼
学习中!
回复
6楼
什么是单双管混连啊,
回复
7楼
暖通新人,学习中
回复
8楼
新人学习中!
回复
9楼
学习
回复
10楼
不错,学习了
回复
11楼
应该分区双管串联。
回复