讨论一下华中和西南地区做户式采暖系统的设计问题
xyb-hacking
2012年12月21日 11:21:34
来自于采暖供热
只看楼主

情况是这样,最近在成都做的新工程是户式采暖系统,原设计不是我做的,采用的壁挂炉+铝制散热器,系统管路为大串联,并考虑了温降,所以末端散热器数量有增加。该套试验户型约80平的三居室,按散热器在70-75度供水温度下的散热功率计算,总散热功率超过11000W,平均每平米137W以上,当水温更高时,散热器功率越大。壁挂炉在80度出水的耗气量也在2立方/小时,70度约为1.4立方/小时。那么粗算一下锅炉出力也能达到13000KW用于采暖。系统最低能源利用效率也在85%以上了。

在这个系统条件下,室外气温为8-10度,室内温度接近室外的情况下,开始用高温水75度以上开始供暖,门窗紧闭,那么升温时间也非常慢,甚至1小时升温也就1-2度,这点就很奇怪了,这在北京是无法想象的呀。像北京回龙观地区多数是壁挂炉采暖,业主经常是晚上下班才启动锅炉,然后烧一宿,升温速度很快,我有亲身体会,从12度烧到20度也就2个多小时,这时室外气温可是零下的。后来成都试验间又使用低温连续运行的方式,60度出水,室外气温7度以上,能保持客厅室温20度-21度,小卧室22度,主卧19度左右,再降低出水温度或外面变冷就不容易保持了。
那么想咨询下同行,如果华中和西南地区的建筑物是已经采用了节能措施的,并且有考虑节能指标,那么此时建筑物的采暖热负荷怎么会如此之高。如果考虑到邻居不采暖的热损失,和大面积的门窗和冷风渗透,也不至于增加成倍的热负荷吧。却是有点吓人!还是说建筑方和施工管理单位从本质上就不重视节能指标,因为即便是冬季也不会有太多影响,业主也不会察觉。

简单说就是节能建筑实际采暖热负荷超过了130W,即便考虑户间传热和高冷风渗透量的设计也不容易达到这个数值!

[ 本帖最后由 xyb-hacking 于 2012-12-21 11:37 编辑 ]
免费打赏
nuantong_cn
2012年12月22日 12:53:32
2楼
我不太明白“简单说就是节能建筑实际采暖热负荷超过了130W”这是什么意思,北方的指标也就在25到30W,你们用的是实验房间,建筑结构没有看过吗?
回复
nuantong_cn
2012年12月22日 12:55:52
3楼
我上边说的是华北地区
回复
nuantong_cn
2012年12月22日 12:56:18
4楼
我上边说的是华北地区
回复
chenduhsnt
2012年12月24日 11:15:13
5楼
说不定是流速过慢的原因,看看是不是没有排气或者其他原因。
回复
nvzhao
2012年12月25日 09:11:07
6楼
进来学习,看看结果咋样
回复
digitalheart
2012年12月25日 09:49:17
7楼
湖南,16平米的房间,配600*1800的标准钢板散热器,实际热负荷已达每平150W,长开,竟然温度达不到16度,不知道什么原因。
回复
xyb-hacking
2012年12月25日 10:31:24
8楼
这句话我总结出就是从天然气消耗量和利用率上考虑,实际的供热消耗负荷达到或超过了130W/平方米。因为我一直也在北京做供暖,多少年来也没见过这么大的消耗量,即便是北方的独立供暖建筑也不至于这样。建筑围护结构从设计角度考虑没有问题,肯定是负荷本省和国家制定的建筑节能标准的,但是施工执行情况确实难说了。这个系统还需要测量一些参数,目前也不能下定结论。
回复
xyb-hacking
2012年12月25日 11:10:45
9楼

你这个现象和我说的类似,现在不清楚散热器实际进出水温度,你可以测一下,和锅炉的供回水温度比较看看差异有多少。另外是这个房间的实际冷风渗透量,北方地区居民都有封窗户的习惯,原来用纸条用浆糊,现在多用透明胶带。但是南方应该没有这类习惯,所以要确定门窗缝隙是不是很强的渗透。
回复
y13910554745
2012年12月25日 11:49:47
10楼
2012年12月25日 18:48:33
11楼
这个太正常了!!
1、湿度不一样!!南方的湿度远远大于北方!从低温升到高温时,耗能远远大于北方!
2、建筑节能标准不一样,南方的墙体即使做保温,一般情况都是1.2-1.7左右的系数,北方是0.6左右!
3、窗户,这个很关键,南方的窗户基本是没有什么节能要求,节能报告写得2.7-3.0的,实际测试基本都在3.5甚至更高!!但是一般南方的窗户要比北方美观很多很多!
所以南方实际的负荷并不比北方小!!
但是我以前做过一个高端的别墅客户,保温做的很好,一个月带洗澡,采暖,冬季恒温20度,别墅大概700多平米,实际使用的费用一个月800-1000元人民币!!!不可思议吧!
结论,如果南方按照北方的节能要求,负荷一定小于北方,但是一次加热的时候因湿度原因,可能时间长点,如果有新风的,未经处理的,负荷要稍微偏大点!
回复