基础处理采用CFG设计桩长16m,持力层为粉质粘土。现在情况是桩长只打了14m,打了好长时间也没打到,从地质报告中看,桩还未到粉质粘土层。请问结构大侠们,这是什么原因?应该怎么处理呢?
基础处理采用CFG设计桩长16m,持力层为粉质粘土。现在情况是桩长只打了14m,打了好长时间也没打到,从地质报告中看,桩还未到粉质粘土层。请问结构大侠们,这是什么原因?应该怎么处理呢?
13楼
估计局部碰上夹石,这种石头,有时还会是锰铁矿质的,钻头也会被毁掉。
回复
14楼
可能是局部夹杂的岩石,应该联系勘查单位看是否补勘,如果是个例,不影响地基承载力
回复
15楼
,应该联系勘查单位看是否补勘
回复
16楼
菜鸟路过,纯学习。
回复
17楼
ding7700 发表于 2013-6-24 10:32 估计局部碰上夹石,这种石头,有时还会是锰铁矿质的,钻头也会被毁掉。真心学习了,值得一看。
回复
18楼
真心学习了,值得一看。
回复
19楼
首先要对地质情况进行补充详勘,根据相应的意见和结论在处理是否继续的事宜。
回复
20楼
携勘察一起现场解决吧
回复
21楼
学习了。。。
回复
22楼
过来学习一下
回复