CFG桩计算中处理后桩间土承载力特征值fsk怎么取?
ddn0212
ddn0212 Lv.2
2020年01月03日 11:36:56
来自于地基基础
只看楼主

CFG桩计算中处理后桩间土承载力特征值fsk怎么取? 如果桩穿过的土层地基承载力特征值分别为145kPa、160kPa、85kPa、170kPa,桩端持力层在170kPa那层土上, 那么fsk怎么取呢,是取170kPa,还是取85kPa?

CFG桩计算中处理后桩间土承载力特征值fsk怎么取?

如果桩穿过的土层地基承载力特征值分别为145kPa、160kPa、85kPa、170kPa,桩端持力层在170kPa那层土上,

那么fsk怎么取呢,是取170kPa,还是取85kPa

免费打赏
cenajohn
2020年01月08日 15:05:28
2楼

我刚刚做过个CFG设计桩的设计,我是这么考虑的,cfg一般采取的是独立基础。

地基处理规范3.0.4第二条,基础宽度的地基承载力修正系数取0,基础埋深的地基承载力修正系数取1。

对85kpa土层根据基础埋深进行深度修正,看能是多少,然后减去该土层到基础底面的土的重量,与170kpa比,哪个小用哪个。

我只是刚做设计的,不能与各位论坛大神相比,自己的想法,仅供参考。

ddn0212“对85kpa土层根据基础埋深进行深度修正,看能是多少,然后减去该土层到基础底面的土的重量,与170kpa比,哪个小用哪个。”

这个说法在哪有,没见过这种说法?