地基处理(CFG桩遇砂岩问题)
塞北漫漫
2021年04月29日 16:22:39
来自于地基基础
只看楼主

专家们,您们好! 最近遇到了一个棘手地基处理的问题 本工程位于6度设防区。地下2层,地上26层,地下室为车库及设备用房等,地上为住宅。筏板1000厚,CFG桩处理地基,桩径500,间距1500,要求桩长18.5m,等边三角形布置。 施工CFG桩基已经完成。1、第一次由于机械清除桩头时,桩头1-4米范围桩头断裂,单桩承载力检测不达标,复合地基检测达标。2、第二次在其空隙补桩,第二次单桩承载力检测达标。检测后甲方组织了专家评审,地勘专家发现CFG桩大部分桩长到了砂岩部分,而且岩石坡度较大,达到了40-60%。

专家们,您们好!

最近遇到了一个棘手地基处理的问题

本工程位于6度设防区。地下2层,地上26层,地下室为车库及设备用房等,地上为住宅。
筏板1000厚,CFG桩处理地基,桩径500,间距1500,要求桩长18.5m,等边三角形布置。

施工CFG桩基已经完成。
1、第一次由于机械清除桩头时,桩头1-4米范围桩头断裂,
单桩承载力检测不达标,复合地基检测达标。
2、第二次在其空隙补桩,第二次单桩承载力检测达标。检测后甲方组织了专家评审,地勘专家发现CFG桩大部分桩长到了砂岩部分,而且岩石坡度较大,达到了40-60%。
根据附图,可以看出桩长没有超过18.5米,都到了砂岩上,达到18.5米的,桩端没有到岩石,
只到了细砂层。

岩土专家提出问题:
   CFG桩会产生滑移,沉降差会很大,会倾斜,如何处理?

分析:1、根据附图,第一次的桩为空心,第二次补桩为填充,桩长大概反应岩石面的倾斜程度。
      2、桩端局部未达到砂岩的部分与大多数达到砂岩部分,处理后的地基会产生沉降差。
      3、桩端达到砂岩部分,由于砂岩倾斜角度较大,会发生倾斜。

个人认为解决问题:
      1、第一种解决办法:将桩头再清楚一部分,做1000碎石褥垫层,承载达到350KPa.
      2、第二种解决办法:桩端局部未达到砂岩处和倾斜处加钢筋混凝土抗侧移桩。

麻烦请教:
      这个问题我的两种解决办法是否可行?如可行,哪种较好?如不可行,还有什么好的解决办法?
期待您的答复!

注:图中手写的未施工桩长。微信图片_20210429162136.jpg

免费打赏