CFG桩的施工工艺及施工质量监控要点
+关注
只看楼主
CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。
CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。
CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。
长螺旋钻孔灌注成桩, 适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的土。
长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩, 适用于粘性土、粉土、砂土, 以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地。
振动沉管灌注成桩, 适用于粉土、粘性土及素填土地基。
CFG桩的施工工艺不同,施工机械设备通常有下列几种:
优点:振拔机做cfg桩为挤土桩,成桩过程中不反土,场地基本平整;配套设备单一(配备普通350搅拌机即可);施工工艺简单、成熟;工程造价相对较低,适合多层建筑。
不足:沉管深度受地质因素影响的局限,有时达不到设计要求的深度和直径;噪音污染严重,在城市内的生活工作区域附近往往受到抵制或限制;单桩承载力相对较低;成桩过程存在较多不确定因素,对桩身质量造成影响;施工速度慢。
优点:施工工艺先进;施工速度很快;成桩过程中机械无噪音污染;成桩质量可靠;受地质影响程度相对较轻;施工速度较快;可满足单桩承载力较高的高层建筑的设计要求。
不足:出土桩增加土方运输的工作量和工程成本;配套设备较多(需配备500强制搅拌机和砼输送泵);工程成本相对较高。
四、CFG桩的施工工艺
1、桩机进入现场,根据设计桩长,沉管入土深度确定机架高度和沉管长度。
2、桩机就位,调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。
4、沉管过程中做好记录,每沉1米记录电流表电流一次。
5、停机后立即向管内投料,直到混合料与进料口齐平,混合料设计配批经搅拌机加水拌和,拌和时间不得少于1分钟,如粉煤灰用量较多,拌和时间还要适当放长,坍落度要求3-5厘米,成桩后浮浆厚度以不超过20厘米为宜。
6、启动马达,留振5-10秒,开始拨管,拨管速度为1.2-1.5米/分钟(拔管速度为线速)如遇淤泥或淤泥质土,拔管速率还可放慢。拨管过程中不允许反插,如上料不足,须在拨管过程中空中投料,以保证成桩后桩顶标高达到设计要求,成桩后桩顶标高应考虑计入保护桩头。
7、沉营拨出地面,确认成桩符合设计要求后,用粒状材料湿粘土封顶,然后移机进行下一根桩的施工。
9、待桩体达到一定强度(一般15-20天),进行开槽及桩头处理。
10、桩头处理完毕后进行褥垫层铺设,褥垫层所用材料为级配砂石,最大粒径不超过3厘米。褥垫层一般厚度10-30厘米,虚铺后采用静力压实,褥垫层高度比基础宽度要大,其宽出部分不直小于褥垫层的厚度。
施工速度:一般在粉质粘土情况下,以桩径400mm,桩长12m为例:昼夜正常施工,振拔机可成桩数量为30-50根;长螺旋cfg钻机在相同时间可成桩80-100根,工期可以此推算。
桩基测试:在粉质粘土中成桩,一般在15天后即可进行测试。须进行复合地基载荷板、单桩静载、低应变检测。
1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰, 均应符合相应标准要求, 其掺量应根据施工要求通过试验室确定。
3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm, 振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm, 振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm 。
4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。
5、冬期施工时混合料料口温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。
6、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。
桩 长;设计要求,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层;
桩 身 强度:混凝土强度满足设计要求,通常≥C15;
褥 垫 层:宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒径不宜大于30mm。厚度150-300mm,夯填度≤0.9。
实际工程中;以上参数根据地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力和变形要求等条件或现场试验确定
b)条基或独立基础:垂直轴线方向≤ 1/4 D,顺轴线方向≤ 1/3 D,单排布桩不得大于1/4 D 且不得大于6厘米
现场试打工艺试桩(一般不少于2根。确定配比、坍落度、充盈系数等);
将桩位按图编号,确定合适的施打顺序(群桩效应)(由内而外、隔桩跳打等);
严格控制桩间土的开挖施工,宜人工开挖,避免桩体断损和桩间土的扰动。
免费打赏