消火栓箱的耐火时间
oasisking
oasisking Lv.8
2013年06月08日 23:18:27
只看楼主

问题1.消火栓箱安装时,是不是后面一定要留100的墙已保证墙体的耐火时间。问题2消火栓本身的耐火时间能达到多少?有没有依据可查。误区1.有的人说只要墙体达到耐火时间就可以,不需要考虑消火栓。如果不需要考虑,规范就不会要求在防火墙上不能开洞了。误区2.按图集消火栓背后做钢丝网后抹灰,对钢丝网的作用理解有误差,钢丝网的作用不是用来防火的,试想消火栓箱的钢板都不能满足防火要求,你一个钢丝网能起到防火作用?如果钢丝网真能起到防火作用,图集上会说用多粗的钢丝网。钢丝网的作用其实是防止消火栓箱背面与抹灰无法良好的接触,防止开裂的作用,根本不防火。

问题1.
消火栓箱安装时,是不是后面一定要留100的墙已保证墙体的耐火时间。
问题2
消火栓本身的耐火时间能达到多少?有没有依据可查。
误区1.
有的人说只要墙体达到耐火时间就可以,不需要考虑消火栓。如果不需要考虑,规范就不会要求在防火墙上不能开洞了。
误区2.
按图集消火栓背后做钢丝网后抹灰,对钢丝网的作用理解有误差,钢丝网的作用不是用来防火的,试想消火栓箱的钢板都不能满足防火要求,你一个钢丝网能起到防火作用?如果钢丝网真能起到防火作用,图集上会说用多粗的钢丝网。钢丝网的作用其实是防止消火栓箱背面与抹灰无法良好的接触,防止开裂的作用,根本不防火。

我的问题是前两个,希望有专家给回答一下,给个出处。
免费打赏
freesky138
2013年06月13日 08:54:28
2楼
占个位看看,沙发呀,呵呵
回复
oasisking
2013年06月13日 22:27:51
3楼
顶一下,静等高人
回复
yghglg
2013年06月14日 14:24:03
4楼
1:消火栓箱本身耐火时间有限。但没有耐火时间数据。
2:应该考虑消火栓箱的防火,用在有防火要求的地方,可以选用带防火检修门的消火栓。背面为钢板夹防火材料。
回复
elegantchu
2013年06月15日 19:17:16
5楼
消火栓和消火栓箱本身没有耐火要求,规范允许箱体正面用玻璃。这也容易理解,消火栓如果受到高温或者明火影响,这个消火栓就没法使用了,箱体耐火没多大意义。
消火栓和防火墙上能不能开口两码事儿。防火墙要保证完整性,防止火灾在不同分区间蔓延。钢丝网抹灰应该是保证饰面耐久牢固的,主要不是起防火作用的。
回复
oasisking
2013年06月16日 12:47:06
6楼
elegantchu 发表于 2013-6-15 19:17 消火栓和消火栓箱本身没有耐火要求,规范允许箱体正面用玻璃。这也容易理解,消火栓如果受到高温或者明火影 …普通隔墙的最低耐火时间是0.5小时,这时如果在隔墙上暗装消火栓是否要特殊处理,比如加厚墙体。消火栓箱箱体应使用厚度不小于 1.2mm 的薄钢板或铝合金材料制造。这是不是也是间接地对耐火时间有要求,关键是这1.2mm的钢板到底能耐多长时间。
回复
oasisking
2013年06月16日 12:53:21
7楼
yghglg 发表于 2013-6-14 14:24 1:消火栓箱本身耐火时间有限。但没有耐火时间数据。2:应该考虑消火栓箱的防火,用在有防火要求的地方, …不论是防火墙还是普通隔墙都有耐火时间要求,只是时间长短的问题,这就要求我们知道消火栓到底能耐多长时间,以便我们采用相应的措施来弥补时间。
回复
elegantchu
2013年06月17日 09:24:12
8楼
oasisking 发表于 2013-6-16 12:47 普通隔墙的最低耐火时间是0.5小时,这时如果在隔墙上暗装消火栓是否要特殊处理,比如加厚墙体。消火栓箱箱 …我认为要求厚度不小于1.2mm不是从耐火角度考虑的,而是对机械强度方面的要求。规范允许用玻璃,又不要求防火玻璃,单纯要求金属材料部分耐火没有任何意义。暗装不应该降低隔墙原有的耐火要求,从道理上说,如果耐火材料因为暗装消火栓后厚度不足导致耐火时间不够,那应该补足厚度。实际上要求好像没那么严格,不过我没有案例给你:(
回复
houqingdi1981921
2013年06月17日 16:49:58
9楼
真的没研究过这个问题,来学学
回复
oasisking
2013年06月18日 21:40:12
10楼
elegantchu 发表于 2013-6-17 09:24 我认为要求厚度不小于1.2mm不是从耐火角度考虑的,而是对机械强度方面的要求。规范允许用玻璃,又不要求防 …所以现在一暗装消火栓,就在后面加100的墙。后面加钢丝网的处理方式不知道能满足多长的耐火时间。也没个数据可查。
回复
elegantchu
2013年06月20日 08:55:55
11楼
oasisking 发表于 2013-6-18 21:40 所以现在一暗装消火栓,就在后面加100的墙。后面加钢丝网的处理方式不知道能满足多长的耐火时间。也没个数 …你查一下高规或者建规,条文说明里有不同材质不同墙体厚度的耐火时间,看看有没有你要的数据。