请问一下高压计量柜与高压出线柜的顺序能否调换。或者高压计量柜与出线柜可不可以是在同一个柜中。。

请问一下高压计量柜与高压出线柜的顺序能否调换。或者高压计量柜与出线柜可不可以是在同一个柜中。。
免费打赏
cibeidebishou
2013年06月08日 21:04:11
2楼
出线柜一定要在计量柜后面才行,要不然怎么计量。
回复
huadianvep
2013年06月08日 21:36:48
3楼
高压计量,一般属供电局管理的,有铅封的,还有不同的供电局不不同的计量柜标准,所以你的问题,很明显,不可以,
回复
yanyafengdike4
2013年06月08日 23:05:18
4楼
理论上没什么不行,计量主要采集2个量一个进线流变的电流,一个母线电压。也就说,你只需要进线柜内安装流变及压变,如果空间够大顺便把出线的断路器也装上,那就可以实现进线计量和出线合并一台柜
回复
电工刀
2013年06月09日 08:16:10
5楼
计量柜须在进线柜后端 否则检修或者更换计量柜的CT PT,就麻烦了,装在前面,要请供电局的人过来停上级开关.计量柜与出线柜不可以装在一个柜中,除非是参考计量,不关供电局的事情就可以!!!
回复
lznybzw
2013年06月09日 16:39:32
6楼
如果计量柜归供电部门管,计量柜只能放在出线柜前,因为计量CT只能放在计量柜内;
如果是内部计量,计量CT可放在进线柜内(CT内可设计有计量绕组),这样计量柜只需安装PT,计量柜放在什么位置都可以,反正是内部管理,不怕偷电。
高压计量柜与出线柜可不可以是在同一个柜中?
好像没有这样的柜子,计量柜归供电部门管,肯定不允许;内部计量,即使计量CT不装在计量柜内,恐怕也装不下,即使装的下,维护维修也是麻烦事。