6层建筑,900平米地下车库,车库入口无防火卷帘,需要做排烟么?需要做排风么?有没有必要按500M2划分为两个排烟分区??坐等解答~
6层建筑,900平米地下车库,车库入口无防火卷帘,需要做排烟么?需要做排风么?有没有必要按500M2划分为两个排烟分区??坐等解答~
2楼
按《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)第6.3.4条规定:地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。其风量应按允许的废气标准计算,其换气次数不应小于6次/h,其排风机宜选用变速风机。(条文解释:汽车出入不频繁时,实际换气量可以减少,故宜选用变速风机以作调整。)
回复
3楼
先说排烟系统,按照措施09,小于两千的地下车库,如果不满足自然排烟措施,需要做机械排烟;至于通风系统,当然也要,不过你的补风省了,因为车库入口无防火卷帘。
回复
4楼
楼上回答正解。
回复
5楼
ntds 发表于 2013-6-15 17:22 先说排烟系统,按照措施09,小于两千的地下车库,如果不满足自然排烟措施,需要做机械排烟;至于通风系统, …2楼正解。注意是否满足30m的要求。