关于室外消防管网的问题?
zwii
zwii Lv.7
2004年11月12日 17:42:01
只看楼主

我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?

我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解:
根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢?
另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
wwjzyq2004
2004年11月12日 21:29:09
2楼
环状管网的输水干管是用来提供消防用水的,而向环状管网输水的输水管是指由市政管网和“环状管网的输水干管”相连接的管道。不知是否能说明。
回复
joepan
2004年11月12日 21:41:36
3楼
要求两条输水管是从供水安全上来考虑的,同时规范上也已经写明了不是两条供水管接入的解决方法。就是设消防水池阿什么的。不过根据各地的供水条件不同,是否是一根市政给水管如小区也有不同的条件。
两者之间应该有一个性价比,消防水池占地方,如果设在室内一个车位卖掉的钱应该可以造最起码一个消防水池了,开一个接口的钱是可以和自来水公司讨价还价的。所以能不做消防水池当然最好不要做了。
不知道我说得对不对。
回复
yhg2002
2004年11月13日 16:38:39
4楼
同意3楼的说法
回复
wlg008
2004年11月14日 12:18:15
5楼
无内容!
回复
wlg008
2004年11月14日 12:18:32
6楼
市政管网一般也是环状网,但有的地区,或工程所在地不是环状而是枝状时,就有个水量和水压能否满足条件的问题,不管是哪一条无法满足条件,都要设水池(也等于设了加压泵)或加压泵(直接管网加压要水厂同意),所以从安全角度来讲,两路进水不一定能满足时,只是能这样考虑!
回复
xiao_sheng_1
2004年11月14日 13:18:49
7楼
接口能两路尽量两路,水池水质有问题,你的问题二楼回答的没错
回复
gongyongyao
2009年09月29日 10:27:52
8楼
室内消防给水管道是室内消防给水系统的主要组成部分,为可靠有效地供应消防用水,应采取必要的保证措施。
一、环状管网供水安全,当其中某段损坏时,应仍能供应全部消防用水量。因此,室内消防管道应采用环状管道或环状管网。环状管道应有可靠的水源保证,且至少应有2条进水管分别与室外环状管道的不同管段连结。如8.4.2-1。
设计时应使进水管具有充分的供水能力,即任一进水管损坏时,其余进水管仍应能供应全部消防用水量。生产、生活和消防合并的给水管道的进水管,应保证在生产、生活用水量达到最大小时流量时仍能满足消防用水量;若为消防专用的进水管,应仍能保证100%的消防用水量。
另外,在实际中还存在进水管考虑了消防用水,但水表仅考虑了生产、生活用水,当设计对象的消防用水较大时,难以保证火灾时的消防流量和消防水压的现象。因此,进水管上的计量设备(即水表结点)不应降低进水管的进水能力。对此,一般可采用以下办法解决:
回复
yy7035678
2009年10月16日 16:41:34
9楼
俺是施工的,实践操作中就是没有,也没有必要,也不可能实现,做出来都是假的
回复