配电室应急照明这样做符合规范要求吗?
dongjiange3553
2013年05月03日 11:16:30
来自于照明工程
只看楼主

根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,配电室需设应急照明,且应保证正常照明照度。如果灯具选用普通荧光灯,照明配电箱采用双电源供电,电源进线处设双电源自动切换装置,是否满足设计规范要求?本人认为不符合规范要求,原因有2条:一是应急电源要求强制点亮(不分白昼),而是不能使用照明开关控制,开关不能使荧光灯自动点亮。请大家发表意见,谢谢诸位

2013年05月03日 15:42:43
2楼
1)配电室所设的应急照明并非“疏散照明”,因此无须“要求强制点亮”
2)荧光灯能否自动点亮,与是否可以用照明开关并无关系
回复
weiwei19870220
2013年05月03日 16:49:42
3楼
配电室、排烟风机房照明均作为备用照明,只要人可以打开,并未要求强制电量
回复