车库排水管无安装管卡是否符合规范要求?
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2013年05月02日 10:19:39
只看楼主

车库排水管无安装管卡是否符合规范要求?如果无安装的话,将只有管身极少位置是受力!将遇到大流量的话会造成管身损坏!

车库排水管无安装管卡是否符合规范要求?
如果无安装的话,将只有管身极少位置是受力!将遇到大流量的话会造成管身损坏!

未命名111111111111.jpg


未命名222222222222.jpg

免费打赏
huangzhimin
2013年05月03日 09:41:53
2楼
1、不知车库排水管是采用何种管材?
2、室内排水管安装管卡间距可参见《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)有关规定:
第5.2. 8条规定: 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上.固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
第5. 2.9条规定: 排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。
表5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
管径(mm) 50 75 110 125 160
立管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0
横管 0.5 0.75 1.1 1.3 1.6

回复
ccj8989
2013年05月03日 12:43:28
3楼
huangzhimin 发表于 2013-5-3 09:41 1、不知车库排水管是采用何种管材?2、室内排水管安装管卡间距可参见《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验 …说的很好,遗憾的是我工地的施工队就是无在每个管支架上加装个管卡,只将PVC管放在角铁架上,如果管内有持续时间上的流量时,只有管身承受压力!有暴裂危险!如果装了管卡的话受力均匀就可以避免洗影响
回复
大西瓜
2013年05月16日 10:50:50
4楼
肯定要有管卡的
回复
yanghf128
2013年05月16日 21:54:18
5楼
这种做法是可以的,但是一般不这样做,工程造价高,角铁支架和吊环并用,这种相比塑料吊环安全性能还要高,支架间距按照规范(GB 50242-2002)去做,只是金属U型卡和塑料管固定中间应该加橡胶垫。
回复
zyw980549140
2013年05月17日 14:47:05
6楼
学习、学习,谢谢楼主!
回复
h3y354179722
2013年05月18日 13:13:43
7楼
yanghf128 发表于 2013-5-16 21:54 这种做法是可以的,但是一般不这样做,工程造价高,角铁支架和吊环并用,这种相比塑料吊环安全性能还要高, …额。。貌似是U型卡和角铁是2种材质才要加橡胶垫的,不知道相同材质是不是也要的,还有,U型卡上应该套水平管。
回复
ljistc
2013年05月20日 21:40:09
8楼
好像很厉害的样子
回复
a220200
2013年05月23日 15:06:35
9楼
要控制成本
回复